施耐德电气UnityPRO中的SFC定时器使用发现 点击:1019 | 回复:2



showwg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2018-11-04 22:08:53
楼主

最近在学习施耐德的PLC,发现真心的不好用,软件平台太多,还收费,研究UNITY PRO 编程平台的童鞋们注意了,在使用SFC时,一定要注意在步动作段或者转换段里面不要用TON或者其他定时器指令,SFC里面步失效或者被复位后,定时器的状态及定时器值不会被清零,即使使用SFC指令初始化所有步也不行。具体可见下图的所展示

的图片

 下图为SFC控制指令

1.JPG

下图为SFC其中一步中的动作段中所使用的TON定时器指令


3.JPG


下图为初始化后所有步的截图

2.JPG

 下图为官网看到官方的回答截图,显示不支持TON指令

blob.png





1分不嫌少!



纵横军团-默默

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2011年3月15日
发表于:2019-11-25 21:38:27
1楼

是的,SFC步里面步支持TON指令,看过法国人写的SFC程序,他们的程序步里面很少有“段”,而是直接在对变量进行操作。D.PNG

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2017年8月26日
发表于:2024-05-31 11:54:36
2楼

谢谢楼主的分享下载下来看