电小二
4-20MA通过西门子S7-200反映到组态王上面0-50,谢谢各位大神,主要是PLC里面的程序
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
半个茶杯
这个很简单,在程序里做计算,4-20ma对应6400-32000,PLC里aiw存储地址读取值为x,反应到组态王里的值为Y,求Y,(X-6400)/(32000-6400)=(Y-0)/(50-0),在程序里做个计算,组态王里对应下就OK了
郭远林
通过公式计算,把这些故事通过四则运算,然后主干网对应的寄存器地址就可以了
回复内容:
对: 半个茶杯 这个很简单,在程序里做计算,4-20ma对应6400-... 内容的回复!
能给个梯形图吗?
丶宁采臣
好东西啊,就是没有积分
努力11
方式,我给你案例
对: 丶宁采臣 好东西啊,就是没有积分 内容的回复!
200积分,直接发出来
阿军仔
在200PLC里调用模拟量库,填写一些数据即可换算出0-50HZ频率,然后组态王上链接这个频率地址即可
卫郡紫
佳佳鬼
-------------------------
谢谢,已学会