西门子6ES7212-1AB23-0XB8 点击:339 | 回复:0



ask890310

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2018年3月13日
发表于:2018-03-14 13:25:45
楼主

(SIEMENS)上海非俗工控自动化设备有限公司(西门子分销商)

联系人  :颜家钊(销售工程师)

联系手机:18570502115 (24小时服务热线)

传真    :021-67895837

商务QQ  :250608657

邮箱    :250608657@qq.com

微信    :18570502115

CPU 222 CN 订货数据  6ES7 212-1AB23-0XB8

 

订货数据订货号
CPU 222 CN
24V DC电源
24V DC输入
24V DC输出
6ES7 212-1AB23-0XB8
100~230V AC电源
24V DC输入继电器输出
6ES7 212-1BB23-0XB8

 

CPU 222 CN 技术规范

 


CPU 222 CN DC/DC/DCCPU 222 CN AC/DC/ 继电器
物理特性
尺寸 (W X H X D)90 x 80 x 62 mm90 x 80 x 62 mm
重量270 g310 g
功耗5 W7 W
存储器特性
程序存储器

在线程序编辑时4096 bytes4096 bytes
非在线程序编辑时4096 bytes4096 bytes
数据存储器2048 bytes2048 bytes
装备(超级电容)50小时/典型值(40°C时最少8小时)50小时/典型值(40°C时最少8小时)
(可选电池)200天/典型值200天/典型值
I/O特性
本机数字量输入8 输入
本机数字量输出6 输出
本机模拟量输入
本机模拟量输出
数字I/O映象区256(128输入/128输出)256(128输入/128输出)
模拟I/O映象区32(16输入/16输出)32(16输入/16输出)
允许最大的扩展 I/O 模块2个模块
允许最大的智能模块2 个模块
脉冲捕捉输入88
高速计数器

总数4个4个
单相计数器4,每个30KHz4,每个30KHz
两相计数器2,每个20KHz2,每个20KHz
脉冲输出2个20KHz(仅限于DC输出)2个20KHz(仅限于DC输出)
常规特性
定时器总数256 个256 个
1ms4 个4 个
10ms16 个16 个
100ms236 个236 个
计数器总数256(由超级电容或电池备份)256(由超级电容或电池备份)
内部存储器位掉电保持256(由超级电容或电池备份)256(由超级电容或电池备份)

112(存储在EEPROM)112(存储在EEPROM)
时间中断2个1ms分辨率2个1ms分辨率
边沿中断4个上升沿和/或4个下降沿4个上升沿和/或4个下降沿
模拟电位器1个8位分辨率1个8位分辨率
布尔量运算执行时间0.22 μs0.22 μs
时钟可选卡件
卡件选项存储器、电池和实时时钟
集成的通信功能
接口1个RS-485接口
PPI,DP/T波特率9.6,19.2和187.5kbaud9.6,19.2和187.5kbaud
自由口波特率1.2kbaud至115.2kbaud1.2kbaud至115.2kbaud
每段最大电缆长度使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米

未使用隔离中继器:50米

每段32个站,每个网络126个站
最大站点数3232
最大主站数是(NETR/NETW)
点到点(PPI主站模式)共4个,2个保留
MPI连接(1个给PG,1个给OP)(1个给PG,1个给OP)
电源特性
输入电源
输入电压20.4至28.8 VDC85至264 VAC(47至63Hz)
输入电流85mA(仅CPU,24VDC)40/20mA(仅CPU,120/240 VAC)

500mA(最大负载,24 VDC)140/70mA(最大负载,120/240 VAC)
冲击电流12A,28.8 VDC 时20A,264 VAC 时
隔离(现场与逻辑)不隔离1500 VAC
保持时间(掉电)10ms,24 VDC 时20/80ms,120/240 VAC时
保险(不可替换)3A,250V时慢速熔断2A,250V时慢速熔断
24 VDC传感器电源
传感器电压L+减5V20.4至28.8 VDC
电流限定1.5A峰值,终端限定非破坏性1.5A峰值,终端限定非破坏性
纹波噪声来自输入电源小于1V峰分值
隔离(传感器与逻辑)非隔离
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数8 输入8 输入
输入类型漏型/源型(IEC类型1/漏型)
额定电压24 VDC,4mA典型值时24 VDC,4mA典型值时
最大持续允许电压30V DC30V DC
浪涌电压35V DC,0.5秒35V DC,0.5秒
逻辑1信号(最小)15 VDC,2.5mA15 VDC,2.5mA
逻辑0信号(最大)5 VDC,1mA5 VDC,1mA
输入延迟可选(0.2至12.8ms)
连接2线接近开关传感器(Bero)

允许漏电流最大1mA1mA
隔离(现场与逻辑)

光电隔离
隔离组500 VAC,1分钟500 VAC,1分钟
高速输入速率见接线图
高速计数器逻辑1=15–30 VDC

高速计数器逻辑1=15–26VDC20KHz(单相),10KHz(两相)20KHz(单相),10KHz(两相)
同时接通的输入30KHz(单相),20KHz(两相)30KHz(单相),20KHz(两相)
电缆长度最大所有
屏蔽


500米(标准输入)500米(标准输入)
非屏蔽50米(高速计数器输入)50米(高速计数器输入)

300米(标准输入)300米(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数6 输出6 输出
输出类型固态-MOSFET(源型)干触点
额定电压24 VDC24 VDC或250 VAC
电压范围20.4至28.8 VDC5至30 VDC或5至25 0VAC
浪涌电流(最大)8A,100ms5A,4s(10%工作率时)
逻辑1(最小)20 VDC,最大电流-
逻辑0(最大)0.1 VDC,10KΩ负载-
每点额定电流(最大)0.75A2.0A
每个公共端的额定电流(最大)6A10A
漏电流(最大)10μA-
灯负载(最大)5W30W DC;200W AC
感性嵌位电压L+减48 VDC,1W功耗-
接通电阻(接点)0.3Ω典型值(0.6Ω最大值)0.2Ω(新的时候最大值)
隔离

光电隔离(现场到隔离)500 VAC,1分钟-
逻辑到接点-1500 VAC,1分钟
电阻(逻辑到接点)-100 MΩ
隔离组见接线图
延时(最大)

断开到接通2μs(Q0.0,Q0.1),15μs(其它)-
接通到断开10μs(Q0.0,Q0.1),130μs(其它)-
切换-10ms
脉冲频率(最大)20KHz(Q0.0和Q0.1)1Hz
机械寿命周期-10,000,000(无负载)
触点寿命-100,000(额定负载)
同时接通的输出55°C时,所有的输出(水平安装)55°C时,所有的输出(水平安装)

45°C时,所有的输出(垂直安装)45°C时,所有的输出(垂直安装)
两个输出并联是,仅输出同组时
电缆长度(最大)

屏蔽500 米500 米
非屏蔽150 米150 米




热门招聘