台达B2伺服使能问题 点击:2714 | 回复:1



lll88990

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2016年8月18日
发表于:2017-06-13 16:21:25
楼主

我的台达伺服是B2的,现在的问题就是外部使能接通了电机还能用手转动,用位置控制发脉冲过来是可以定位的看参数里的P3-06设置的为0 ,且P2-10设置的101,P2-30为0这种情况下应该是上电后接通外部使能信号电机就会自锁住啊,求各位高手支招。



楼主最近还看过



luoxinwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年11月23日
发表于:2017-06-19 10:17:37
1楼

P2-10 设置为1才是上电自锁