#主题#选型技巧#低压变频器选型经验汇总 点击:395 | 回复:2



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:32帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:851帖 | 7833回
  • 年度积分:194
  • 历史总积分:46109
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2017-05-26 09:46:32
楼主

根据电动机选变频器,这事说简单很简单,说复杂也很复杂,不过据我的经验可以总结如下几条:

1、万事开头难,电压首先必须合适,首先选择合适的电压等级的变频器,单相的、三相的要分清楚,400V 690V 6kV 10kV的电机及变频器皆有哈,必须选对哦。

2、然后当然是电流了,按电动机的额定电流来选择,变频器的额定输出电流不能低于电动机的额定电流,轻载选择相同的,重载提高一个电压等级,而且大多数变频器选型手册都有推荐的,大部分情况下都可以按推荐的来进行选择,实在不放心就核算视在功率。
3、根据负载性质,也就是转矩特性,选择能有满足负载特性曲线功能的变频器;比如有些情况需要DTC控制、矢量控制、U/F控制等等;有些变频器是通用的,有些品牌变频器是不同功能的变频器的系列也不一样,比如起重专用变频器、风机水泵用变频器、恒压供水等等;还有某些行业专用的变频器(比如纺织行业的);
4、通过以上三条基本可以确定品牌及型号了,但是还有其他要注意的事项哦,因为当今世界不是你一个人在战斗,变频器也是如此,它也不是一个人在工作,得考虑它对外联系的问题,通常就是常见的模拟量输入输出口信号及其数量是否符合要求(比如是否有两个模拟量输出口--一个给DCS电流信号,一个给速度信号),通讯卡是否有需要,有需要协议是否符合?特别通讯卡,大多数并不是标配的。当然变频器柜内的其他元件--你也得选。
5、起重类变频器,还得考虑制动单元或者制动电阻等等的选择。
6、以为上述5点基本就完成了,俺差点又犯错了,最后一个当然是适应环境了;既然改变不了环境,那么就要适应环境;通常需要考虑的问题就是--现场温度(冷却系统是否要加大)、海拔(海拔高了要降容量)、安装尺寸(人有高低,变频器也有大小,有些情况下,安装位置受限,只有部分品牌才能装的下去哦,这个考虑清楚哦,否则前面的工作都是白费了,一切推到重来);至于某些同学可能会说忘记还有防护等级、防爆要求呢,这些都是需要考虑的。
    经过综合考虑以上各种因素,我终于做出了一个艰难的决定.......我选择某某品牌某某型号的变频器,上报计划.....领导说--你换个牌子.....一切又回到重前

 



楼主最近还看过



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:32帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:851帖 | 7833回
  • 年度积分:194
  • 历史总积分:46109
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2017-05-26 10:28:44
1楼

其实还真是漏了一点,居然忘记补充抗干扰的玩意,就是根据现场电动机到变频器的距离,考虑是否选择输入输出电抗器及直流滤波装置,有些品牌是内置滤波器的,输入输出电抗器大多数都需要重新选择。

cumtjmj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2011年1月12日
发表于:2017-06-25 10:56:06
2楼

从没选型过,受教了。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师