在现场尤其是有加热的现场接线,我们必须要重视,现场我们的铅锅,需要移动了位置,需要延长接线,铅锅的加热管什么样都有,我无法计算功率,就在拆线之前,先用钳形电流表检查电流30A,延长线我用的是三相线6根6mm的线,每项2根6mm的线,和铅锅的热电偶穿插在一根管里,但是就是这样还是发生了意外,6mm自己着火了,还好当时着火时,有人及时发现,没有造成什么经济损失,因为现场是实验设备的现象,什么都有比较乱,如果着火后果很严重。安全监督局的也去了,先检查接线两头,发现接头处没事,当时我没有怕费事,直接把线鼻子压好后,把接头处刷的锡,发现是线的中间部位先燃烧的!
最后给出的结论是电线质量太差,造成的火灾!