       铜线和铝线怎么接?小编告诉大家,铜线和铝线是不能直接连接的。铜线和铝线可以通过一定的方法连接在一起。铜线和铝线的材质不同,因此特性也不相同,想要把它们连接在一起,是需要通过特殊处理的。那么铜线和铝线为什么不能直接连接呢?铜线和铝线怎么接呢?我们现在就马上来介绍下“铜线和铝线怎么接”这个问题吧。

铜铝过渡线夹

  铜线和铝线怎么接?先来介绍下铜线和铝线为什么不能直接连接呢

  第一、铝线和铜线的电阻率不同。

  第二、这是最关键的,就是铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。

  第三、按照安全操作规范,铝线是不能与铜线接驳的。

                                                                                     铜线

  铜线和铝线怎么接?铜线和铝线直接连接的后果

  1、当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。

  2、另外,由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。

  铜线和铝线怎么接?铜铝是不能接在一块的。铜、铝导线必须采取过渡连接。

  1、单股小截面铜、铝导线连接,应将铜线搪锡后再与铝线连接。

  2、多股大截面铜、铝导线连接时,应采用铜铝过渡连接管或铜铝过渡线夹。

  3、若铝导线与开关的铜接线端连接时,则应采用铜铝过渡鼻子。

铝线

  铜线和铝线连接的注意事项

  1、在干燥的室内,铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。

  2、与此相应,铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管,铜电缆和铝导线连接时可采用铜铝端子,铜端应搪锡。

  知道了“铜线和铝线怎么接”,我们了解下铜线和铝线的优缺点

  1、铜线优缺点:

  (1)电阻率低:铝线电缆的电阻率比铜线电缆约高1.68倍。

  (2)延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。

  (3)强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。

  (4)抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。

  (5)稳定性好,耐腐蚀:铜线抗氧化,耐腐蚀,而铝线容易受氧化和腐蚀。

  (6)载流量大:由于电阻率低,同截面的铜线电缆要比铝线电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右

  (7)电压损失低:由于铜线电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜线电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜线电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。

  (8)发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜线电缆的发热量比铝线电缆小得多,使得运行更安全。

  (9)能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。

  (10)抗氧化,耐腐蚀:铜线电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝线电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜线电缆大得多。

  (11)施工方便:

  ①铜线柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;

  ②铜线抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;

  ③于铜线的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。

  (12)铜线价格高、铜线比重大,两者决定了铜线成本高。作为电缆用性能优点多多,就是成本高!

  2、铝线优缺点:

  (1)价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝线电缆比铜线电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。

  (2)电缆很轻:铝线电缆的重量是铜线电缆的40%,施工运输都成本低。

  (3)抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。

  (4)故障率高,易断,易发热。




楼主最近还看过



student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:17597
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2017-03-14 15:57:34
21楼

写的不错 值得一看

先森赵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年3月24日
发表于:2017-03-24 09:22:47
22楼

谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!

liuhuoaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3963
  • 注册:2011年3月31日
发表于:2017-03-24 19:50:25
23楼

铜铝接头在很多地方都是一个故障点

moon2017

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:101帖 | 806回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:9153
  • 注册:2010年5月11日
发表于:2017-03-28 16:48:28
24楼


引用 先森赵 的回复内容: 谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!


zdd972958711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2013年8月14日
发表于:2017-04-01 10:11:14
25楼


铜铝过渡头是最好的选择,注意接头处的密封,防止电蚀。


jdmhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2017-04-09 09:27:30
26楼

网上应该有此类帖子的一席之地。给个赞。

zhanglongxiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 146回
  • 年度积分:104
  • 历史总积分:744
  • 注册:2013年3月05日
发表于:2017-04-09 10:27:44
27楼

很好,学习了,感谢分享

wilsen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2017-04-18 16:47:10
28楼

楼主您好,感谢您的分享,但是有些地方我不认同你的观点,铜线和铝线是可以直接连接的,现在汽车行业很多都用这种技术--超声波焊接技术。

ww20060501ww

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2015年9月19日
发表于:2017-04-20 10:03:39
29楼

很好,非常不错,顶起

桔子依旧白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2017-05-12 11:00:48
30楼

感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!

次年依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 98回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:1706
  • 注册:2017年2月17日
发表于:2017-05-17 09:39:02
31楼

感谢楼至分享 好东西 !

混了多年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2017-05-21 10:35:51
32楼

使用个铜铝过渡不就好了吗?

小韩哥哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 37回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:1107
  • 注册:2017年6月02日
发表于:2017-06-27 13:21:43
33楼

何为铜铝过渡线夹???

一世欢颜

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 323回
  • 年度积分:275
  • 历史总积分:4170
  • 注册:2012年11月11日
发表于:2017-07-03 10:06:08
34楼

写的不错 值得一看。。

jimzhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 100回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:1389
  • 注册:2016年4月20日
发表于:2017-07-14 09:28:07
35楼

参加培训时老师说不能直接接线要用铜铝过渡连接没用过。

啊呼哈啊嘿呦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 76回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:720
  • 注册:2017年7月18日
发表于:2017-07-20 16:47:57
36楼

目前铝线在室内应用已经很少了,铝线基本用于室外架空线

suus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:350
  • 注册:2017年5月05日
发表于:2017-07-27 15:37:58
37楼

很好,非常不错,实用的分享

yutai1066

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2016年4月29日
发表于:2017-08-07 10:14:19
38楼

三人行有我师有我友 且行且珍惜

读者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年8月17日
发表于:2017-08-18 21:12:21
39楼

还是比较实用的,重卡货运车辆电瓶卡子就有铝的,连接铜头时间长了自己就会出液自腐蚀。