S7-1200OPC通讯及测试

 

本文档通过TIA Portal V13 SP1建立OPC服务器,以便于实现S7-1200与第三方设备的通讯,实现步骤如下:

所需软件:

1.      TIA Portal V13 SP1

2.      SIMATIC NET V8.2

3.      Station Configurator

一.    OPC服务器的建立

打开TIA Portal V13

创建新项目

添加硬件组态

设置IP地址

注意:该IP应与PCIP在同一频段。

CPU保护设置

注意:一定要勾选连接机制,否则OPC通讯的数据不能读写。

组态OPC服务器,选择OPC服务器版本。(本次通讯选择V8.2.0

打开OPC服务器属性,选择OPC变量,勾选 全部。

添加通讯模块,组态网卡,设置IP地址(本次通讯选择V8.2.0

注意:此版本号必须与OPC服务器版本号一致,此IP地址必须与PCIP地址一致。

选择连接,S7连接,连接OPCPLC

然后分别对PLCSIMATIC PC Station进行编译。

在线组态PC

组态

查看组态是否正确,然后点击确定。

组态完成

完成后界面

最后把PC组态下到电脑,PLC组态下到PLC

注意:下载PC组态时,如果自动找不到在线设备,请手动输入IP地址即可。

二.    OPC服务器的测试

打开OPC Scout V10

 

选择OPC.SimaticNET

测试,将变量拖拽到DA view 点击 Monitoring ON(如果测试 quality 显示为Good则表示服务器建立成功)

 


正在下载,请等待……
下载附件需2积分!




will1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2017年6月03日
发表于:2019-03-21 15:44:10
41楼

顶一下楼主,看看楼主的东西后再评价

cxl198801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2012年12月28日
发表于:2019-04-14 08:43:44
42楼

感谢分享,大神

ju691031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2258回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2019-04-15 15:26:11
43楼

好资料,非常非常的好,有福了

ju691031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2258回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2019-04-15 15:26:51
44楼

感谢分享,大神

学无止境518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 250回
  • 年度积分:43
  • 历史总积分:114
  • 注册:2013年10月13日
发表于:2019-04-15 22:20:42
45楼

感谢分享!

JSTOPSUN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1491回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1662
  • 注册:2015年8月31日
发表于:2019-04-18 21:06:59
46楼

好资料,非常非常的好,有福了

JSTOPSUN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1491回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1662
  • 注册:2015年8月31日
发表于:2019-04-18 21:07:49
47楼

谢谢楼主的无私奉献

wocaonima1314

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 608回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:304
  • 注册:2014年5月25日
发表于:2019-04-22 21:51:48
48楼

怎么没人啊,楼主要积分,起码也有个截图看看有用没用阿


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页