PLC IO点控制柜内配线线径选择 点击:5519 | 回复:9



seaeast_王者之师军团

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 1640回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:40963
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2016-05-11 09:04:44
楼主

PLC IO点控制柜内配线线径选择一般用多粗的线比较合适?0.5 /0.3平方毫米?对于线径的选择有什么要求或者规范么?




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-05-11 10:12:01
1楼

PLC柜内配线导线的截面,要求的机械强度和绝缘,没有电流的要求。所以,你觉得机械强度适合就行。

从配线方便看0.5比较合适,截面太小接头不好压。


seaeast_王者之师军团

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 1640回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:40963
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2016-05-11 10:16:12
2楼


回复内容:

对: 李纯绪 PLC柜内配线导线的截面,要求的机械强度和绝缘,没有电... 内容的回复!

谢谢,有时像西门子16点或者32点的模块,用0.5的线时,感觉比较拥挤

好多第一次

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年12月17日
发表于:2016-05-11 11:56:22
3楼

一般是看电流多大吧。。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-05-11 13:15:42
4楼


回复内容:

对: seaeast_王者之师军团 回复内容:对: 李纯绪  PLC柜内配线导线的截面,要... 内容的回复!


选0.5截面是对端子接线说的,如果采用专用插头等形式,就用0.2或更小的的多芯电缆了。

奋斗中的年轻人

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:25帖 | 112回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:836
  • 注册:2016年5月11日
发表于:2016-05-11 15:37:20
5楼

信号线选0.5的就足够了啊 有大电流的就要根据规格选了

冬季的海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:145
  • 注册:2014年3月08日
发表于:2016-07-01 15:04:21
6楼

我们一般都是用0.5的线径

seaeast_王者之师军团

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 1640回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:40963
  • 注册:2004年1月27日
发表于:2016-07-01 15:55:07
7楼


回复内容:

对: 冬季的海 我们一般都是用0.5的线径 内容的回复!

谢谢,

PLC-XUAN

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2017年3月21日
发表于:2017-03-22 21:54:54
8楼

看看来学习的。。。。。。。。。。。。。。。。


ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-20 09:49:00
9楼

通常信号线建议采用0.75以上,电源线,功率线按电流计算线径。