安川7系伺服驱动器上电报警A.410 点击:5464 | 回复:7



cdw0105

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:14帖 | 83回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:368
  • 注册:2010年6月08日
发表于:2016-04-28 13:30:46
楼主

现在使用的一台7系安川伺服驱动器上电报警A.410,反复上电故障不能消除,在报警前出现过堵转现象,求帮助维修建议,可以的话能给点指导意见,我自己想尝试看看能不能修好




taohui0828

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 111回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:247
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2016-05-12 15:38:52
1楼

过载了吧,负载去掉试试,编码器也看看

taohui0828

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 111回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:247
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2016-05-12 15:39:22
2楼

编码器进油的情况我也遇到过


ldc136132

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2016年6月02日
发表于:2016-06-02 18:48:43
3楼

是主电源欠压,低电压报警,这个很好修的。

陈太飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年3月13日
发表于:2017-03-13 15:59:33
4楼

Z轴驱动器报警代码是840是什么意思???

 

秦渭机电

  • 精华:2帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2009年4月15日
发表于:2017-03-20 12:13:34
5楼

电机编码器坏了,上海秦渭机电工程有限公司

安川维修中心

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2014年1月08日
发表于:2017-05-08 22:13:17
6楼

Z轴报警840是编码器坏了,广州川控安川维修

回复内容:

对: 陈太飞 Z轴驱动器报警代码是840是什么意思???  内容的回复!


林扬航

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年8月25日
发表于:2017-08-25 21:53:58
7楼

回复内容:

对:ldc136132 是主电源欠压,低电压报警,这个很好修的。     内容的回复:

安川报警410是那里坏,求解答,谢谢!