求助 大功率电机星-角启动的接触器可以用可控硅代替吗 点击:326 | 回复:4



rangwolai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年4月24日
发表于:2016-04-24 13:52:02
楼主

电机星形运行,请教高手,为什么用可控硅代替接触器时,总会出见跳闸的现象?轻载情况下,电机功率30KW以下用接触器星形运行一直正常,55KW以上电机,接触总是频繁吸合,电流成倍增大,接触器总烧坏。用可控硅代替接触器可不可行,大功率电机用什么方法能解决接触器频繁吸合电流增大的原因?




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-04-24 14:43:08
1楼

理論上可以!

光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2016-04-24 16:42:01
2楼

为什么不用软启动呢  

rangwolai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年4月24日
发表于:2016-04-24 20:01:52
3楼


回复内容:

对: 光仔111 为什么不用软启动呢   内容的回复!

我这样是用来节电的所以用星形启动,星形运行,用空载电机试验,接触器的就是正常的,控制转换成角形运行也是正常的,但是同样的接法,用可控硅代替接触器时可以星形启动,但是在转换成角形运行的刹那就跳闸了,这是什么原因?

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-04-25 08:24:02
4楼


引用 rangwolai 的回复内容: 回复内容:对: 光仔111  为什么不用软启动呢   ...

可控硅反应慢,不如接触器


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师