丰李
● 变频器通电CPF00 报警,复位不可。
● 电源测量390-400V 左右,正常范围内。
● 推测变频器控制板损坏,导致CPF00 故障。
● 更换控制板,运行正常。
判断结果
变频器控制板故障引起变频器CPF00 报警。
故障原因推断
瞬间的电压波动导致变频控制电压异常最终导致控制板损坏。