安川A1000变频器通电CPF00 报警, 点击:856 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-03-17 15:28:06
楼主

● 变频器通电CPF00 报警,复位不可。

 

● 电源测量390-400V 左右,正常范围内。

 

● 推测变频器控制板损坏,导致CPF00 故障。

 

● 更换控制板,运行正常。

 

 

判断结果

 

变频器控制板故障引起变频器CPF00 报警。

 

故障原因推断

 

瞬间的电压波动导致变频控制电压异常最终导致控制板损坏。

异常的环境(例如腐蚀性气体、灰尘等)导致变频器控制板损坏。

 




楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-03-17 22:21:42
1楼

不错,感谢楼主分享        


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师