箱体为简易正压通风柜,每个出线孔为防水接头密封,由于线缆太多,如果在桥架一对一开孔感觉线缆太乱,现在是用了一个50的穿线软管做的,感觉还是乱的一塌糊涂,大神们有没有处理过这种情况给小弟指导一下。
图片是JPEG格式为什么直接上传不成功?
李东泽
没有图片不好分析情况
阿水--王者之师
图片不能大于一兆,如果你线太多,50号你直接用一个软管,线多用四方线槽
竹叶三—王者之师
我给你把照片发上来吧。
照片太大的不行,你可以用qq截图重新保存一下,然后就可以发送图片了。
让其他人看看图片提提意见吧。
Smile-lyc
进出线真的不少,要不底部开方孔,大一些。走线槽
研讨会宣传员_3259
把相应的线汇总在相邻的几个出现孔就比较方便了。在里边交叉外边看不到的。
工控小诚
引用 Smile-lyc 的回复内容: 进出线真的不少,要不底部开方孔,大一些。走线槽
如此凌乱,就是单独开孔造成的。
建议:
1、动力输入单独开孔
2、动力输出单独开孔
3、信号类输入输出单独开孔,如果线特别多,分输入输出开孔
这样做后期有什么故障排查,更换线缆都方便。
sileizhihen
柜体下面做个线槽托板,在托板上开50孔,然后加50的套管
kaka1224
引用 sileizhihen 的回复内容: 柜体下面做个线槽托板,在托板上开50孔,然后加50的套管
这种方法不错啊,开50的孔,装波纹管直插接头
lich2008446
同意楼上的几位,走线槽,省的开孔太多,乱
回复内容:
对: 竹叶三—王者之师 我给你把照片发上来吧。照片太大的不行,你可以用qq截图... 内容的回复!
谢谢!!!
对: 阿水--王者之师 图片不能大于一兆,如果你线太多,50号你直接用一个软管... 内容的回复!
线槽不好进柜子,柜内需要通气,要保压。
对: sileizhihen 柜体下面做个线槽托板,在托板上开50孔,然后加50的套管 内容的回复!
谢谢,感觉这个可行,明天到现场试试。
王者之师-----懂一点点
分成叁部分,动力电缆用四芯线,控制电缆和信号线使用多芯电缆
或者现在的情况,买个50的防水接头
对: 王者之师-----懂一点点 或者现在的情况,买个50的防水接头 内容的回复!
恩,有个同事也建议用50的防水接头
撞破烂钟——王者之师
引用 lich2008446 的回复内容: 同意楼上的几位,走线槽,省的开孔太多,乱
嘿嘿。。。。
人云亦云啊。。。
大家要搞明白。。。。
什么是防爆接线盒。
防爆仪表的防爆不是随便开个孔就可以的了。
楼主这种接线有什么防爆作用呢。
接线接口要用防爆格兰。
不用的接线口要用防爆密封丝堵封口。
防爆接线盒的密封螺栓一个都不能少。。
简要
还是走线槽好,导线就可以按顺序扎好,外表好看,开盖易查。
王者之师——广州@阿君