为什么一定要用电容器专用接触器投切电容? 点击:3106 | 回复:5



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-11-03 09:02:29
楼主

为什么一定要用电容器专用接触器投切电容?



楼主最近还看过



liaohuanbin

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2015-11-03 09:54:58
1楼

分断电容接触器具有防涌流装置

在结构上比普通接触器增加一个放涌流装置
功能上用来投切电容器,只是为了增加接触器的使用寿命增加了防涌流回路

普通的接触器没有。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-11-03 15:33:51
2楼

因为电容器投切相当于短路,投切电流比较大,对电网冲击也大;为了抑制电流,专用投切接触器都有电流抑制器。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-03 16:10:44
3楼

电容专用接触器有限流功能,咋限的呢?其实就是主触头延时一会吸合,先接触的是通过电阻连接的辅助触头。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2015-11-03 19:59:01
4楼

引用 liaohuanbin 的回复内容: 分断电容接触器具有防涌流装置在结构上比普通接触器增加一...

 

雪峰山孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-11-03 20:40:04
5楼

也就是多了一个电阻在触头位置罢了