首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页

s7-200与智能电表的MODBUS通讯验证可行 点击:16655 | 回复:698



刘雨菡2011

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:28帖 | 203回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2013年10月11日
发表于:2015-10-18 17:06:43
楼主

最近自己写的200PLC与智能电表的通讯程序,经验证可行,成功读出了电表的各项数据,当时做这个通讯花了不少时间,看似简单的通讯,如果没有实际操作通讯的话,按照网上的教程做出来肯定会通讯不成功,PLC用的是CPU226通讯口1,用的MODBUS指令库,通讯线自己用公司的9PIN公头做的,两芯屏蔽线焊3,8脚位,屏蔽网焊外壳上,我当时与电表通讯的时候报了两个故障代码,一个是3,一个是6,代码3是通讯延时,是两根通讯线AB接反了,代码6是程序有问题,修改过后就好了,现将程序和电表说明书上传,供新人参考,

正在下载,请等待……
下载附件需2积分!




刘雨菡2011

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:28帖 | 203回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2013年10月11日
发表于:2015-10-18 17:11:06
1楼

程序写的不是很完善,只是自己的试验,只是为了验证是否能够与仪表通讯成功,像相电压,线电压,有功功率等要自己依照电表说明书去另外写程序算出来,反正不是很难,如果有问题的话提出来,我知道的一定解答

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-10-19 00:31:29
2楼

感谢楼主分享 大家一起来学习一下

huoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:347帖 | 2576回
  • 年度积分:517
  • 历史总积分:23145
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-10-19 08:22:33
3楼

谢谢老师学习学习,赞一个!

leisurefly

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 1256回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:8350
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2015-10-19 09:28:26
4楼

好好学习,天天向上~

zhang0916

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:366
  • 注册:2012年11月20日
发表于:2015-10-19 21:19:15
5楼


回复内容:

对: 刘雨菡2011 程序写的不是很完善,只是自己的试验,只是为了验证是否能... 内容的回复!


jszjgjmf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年10月20日
发表于:2015-10-20 21:55:43
6楼

我怎么看不到啊!在哪里能看到?

skyshen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2015-10-21 13:47:02
7楼

看看学习学习谢谢楼主!

张毅轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2014年11月28日
发表于:2015-10-21 13:50:49
8楼

学习学习,希望有所收获

hsqknx

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 393回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2015-10-21 14:44:27
9楼

您只有回复后才能查看附件内容!

duyinghong70

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2011年8月03日
发表于:2015-10-21 15:22:52
10楼

学学学学学学习学习一下

candicejn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2015年10月21日
发表于:2015-10-21 15:48:26
11楼

这正是我需要的资料,谢谢楼主分享!!!

980568120

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:12帖 | 711回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2147
  • 注册:2013年5月14日
发表于:2015-10-21 23:51:36
12楼

兄弟,我来个西门子200plc走自由口一个com走不同频率和3个电表,2个流量计通讯,还需要计电表的分时计量,厉害不?

 

smplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2015-10-22 00:13:28
13楼

学习借鉴一下..........谢谢~

303218448

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:352
  • 历史总积分:539
  • 注册:2015年1月03日
发表于:2015-10-22 18:51:28
14楼

这个可以有,想加楼主!我也搞了好久,就是不能通讯

 

黄曼巴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2015年6月20日
发表于:2015-10-22 19:49:42
15楼

您只有回复后才能查看附件内容!

XGDL69

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 974回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2009年3月04日
发表于:2015-10-23 15:27:37
16楼

感谢楼主分享 大家一起来学习一下

ahllzhr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年4月01日
发表于:2015-10-23 18:36:28
17楼

我是新手学习了

我是新手学习了

刘雨菡2011

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:28帖 | 203回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2013年10月11日
发表于:2015-10-23 19:03:01
18楼

回复内容:

对: 980568120 兄弟,我来个西门子200plc走自由口一个com走不同... 内容的回复!

 MODBUS相对简单一点,自由口感觉要难一点,多少个表通讯不是问题,问题是MODBUS只能在同一波特率下进行,不同波特率的话一个口肯定不能走MODBUS,可能只有用自由口,暂时感觉还厉害吧,还有那个电表的分时计量没有做过,不明觉厉

yinfang2002

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2013年7月08日
发表于:2015-10-24 11:25:11
19楼

厉害,看看,哈哈哈哈哈哈哈哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 387回
  • 年度积分:1400
  • 历史总积分:1888
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2015-10-24 11:27:24
20楼

感谢楼主分享 大家一起来学习一下


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页