为防止母排相间及对地短踣,应对所以母线桥的矩形母线进行母排热缩防护,并且热缩不应遗漏死角。对于无法热缩的部位应加装绝缘罩盒。
母排热缩套之间应采用叠挺式连接,热缩套搭接处膨保征10cm的搭接量,严防裸露母排。应尽量减少或避免采用热缩盒.热缩罩等方法,以减少与设备问的缝隙。
对于母排搭界处宜采用加强热缩措施
在距离单层母排热缩套端部约10cm处,用绝缘胶带进行封口处理,封口厚度宜大于5mm。
在母线搭接前先套上母排热缩套。
在搭接处罩上一段母排热缩套或用接头罩对接头出进行加厚保护。
事先套上的母排热缩套至两端封口。
行热缩处理,保证该热缩套热缩后两端封口热缩在内。
加强对母排热编套热缩情况的检查力度,发现脱落、剥离现象尽快安排处理。
安装母排和检修时应特别注意防止母排热缩套损伤,热缩时要注意平整,防止烫伤热缩套。
母排三相的接头部位尽量布置成品字形,拉开最薄弱点之问的距离。
尽精采取全包覆.减步绝缘罩结构,尽量少开条件允许孔洞,条件允许的情况下可取消测温用的孔洞;对于套管桩头,建议也采用热缩;对干挂地线的夹子,尽可能布置成品字形,不要一字布置。
所用母排热缩套应采用防辐射、防老化材料制作.必要时进行多层热缩或增加母排热缩套厚度。
对于20kV,35kV等高电压等级母排使用的母排热缩套,成严格采用厚度加大的产品,以增加其绝缘性能。
对于热缩之后的母线桥.宜采用相应电压等级耐压进行绝缘试验。
更多母排热缩套的使用介绍,可联系苏州沃尔兴电子科技有限公司共同交流。