每日一图——现场PID控制调试分享 点击:840 | 回复:8



领域

    
  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-08-21 15:32:51
楼主

也许有的人看了这几张图片就明白了

进口单螺杆泵


控制柜操作面板


两个柜子,各两台变频器,各控制两台泵


亲,仔细看变频器面板的频率


压力变送器,你认识这个高大上的牌子吗?


简单的阐述下:通过压力变送器的信号,反馈到智能调节仪,再输出电流信号到ACS550变频器,使得按照智能调节仪的调整压力稳定运行。

也许有的人会问,变频器本身就有PID控制,为什么要多此一举呢?

亲,你看明白了吗?





江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-08-21 15:37:14
1楼

辛苦了,550也得外部有信号进去哈

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-08-21 15:57:14
2楼

PID也分内部PID和外部PID,也就是小循环和大循环吧?

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-08-21 16:00:25
3楼

以上的变频器控制的风机吧?

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-08-21 16:14:32
4楼


引用 安全督察 的回复内容: 以上的变频器控制的风机吧?

没有办法,对方使用普通异步电机,不是变频电机。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-08-22 12:41:55
5楼

那两块一样的表是什么表     

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-09-07 13:39:55
6楼

 强大呀,好多东东都没看到过呢,期待解说 

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-09-08 17:37:19
7楼


引用 阿水--王者之师 的回复内容:  强大呀,好多东东都没看到过呢,期待解说 


huangzaid

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年9月08日
发表于:2015-09-08 23:18:24
8楼

简单的压力控制系统,通过压力变送器进行压力检测,把测量值送控制器,由控制器输出控制变频的输出,达到自动控制泵的目的