LG变频器显示“HW”故障并跳停 点击:736 | 回复:0



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-08-17 10:17:30
楼主

 故障现象:

一台LGIH变频器显示“HW”故障信息,并跳停。

 

故障分析与处理:

造成变频器显示“HW”故障信息的原因有以下几种。

①散热风扇损坏。由于使用环境等原因导致风扇轴承的摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示“HW”故障信息。

②功率模块内置的温度检测电路损坏也会显示“HW”故障信息。

③主板故障也会显示“HW”故障信息。

针对本故障,检查变频器的散热风扇,发现散热风扇不工作,用万用表检测散热风扇的电源正常,停电后用万用表检测散热风扇回路开路,判断为散热风扇损坏。更换散热风扇后,变频器上电运行正常。