1.200plc,有一台直接烧坏,正在做485通讯,上午好好的,下午端口坏了,不能下载程序
2.第二台,换上去,隔了一天,也坏了,但能下载程序,不能485通讯
3第三台,能下载程序,但是关掉plc,输出点不会停止输出,也无法485通讯
4.初步觉得是电路漏电,可是断开电脑,plc的地线也试了,还是无法通讯
5.尝试,直接从漏保下端进电到外部的一台plc,然后做485通讯,是正常的。就是这样的,我把plc放进控制盒里,用不带地线的插座,给电脑供电,plc也不接地线,当时换了台电脑,一上去,plc通讯口就烧掉了
6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和笔记本都能正常通讯
本来想直接从漏保下面再弄两根LN给PLC,事情发生的太快了,plc通讯口又烧了
回复内容:
对:银光人生—华 楼主的PLC真多啊,200PLC通信口是不带隔离的,最好不要带电拔插。而且最好使用原装编程电缆。还有就是隔天再试试那些有问题的PLC,可能又好了。 内容的回复:不是带电拔插的问题,一个新的PLC,正常和家里台式机,笔记本通讯,到了用户那里,换上去,给一体机电脑上电,二者485通讯,然后通讯口就烧坏了,原先,通讯口烧坏,还没那么迅速。还有啊,请教楼主,烧坏了485口,为什么还能下载程序。有的可以正常下载程序,打到stop,打到run,都是可以的,有的只能下载,不能控制stop,run,但是下载,可以控制它到stop模式