200plc,烧坏通讯口问题 点击:5440 | 回复:13



湛蓝小尔

    
  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2015-07-10 21:01:53
楼主

1.200plc,有一台直接烧坏,正在做485通讯,上午好好的,下午端口坏了,不能下载程序

2.第二台,换上去,隔了一天,也坏了,但能下载程序,不能485通讯

3第三台,能下载程序,但是关掉plc,输出点不会停止输出,也无法485通讯

4.初步觉得是电路漏电,可是断开电脑,plc的地线也试了,还是无法通讯

5.尝试,直接从漏保下端进电到外部的一台plc,然后做485通讯,是正常的。就是这样的,我把plc放进控制盒里,用不带地线的插座,给电脑供电,plc也不接地线,当时换了台电脑,一上去,plc通讯口就烧掉了

6.值得注意的是,plc放在控制盒里,和笔记本都能正常通讯

本来想直接从漏保下面再弄两根LN给PLC,事情发生的太快了,plc通讯口又烧了




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-07-10 21:25:25
1楼

楼主的PLC真多啊,200PLC通信口是不带隔离的,最好不要带电拔插。

而且最好使用原装编程电缆。

还有就是隔天再试试那些有问题的PLC,可能又好了。


ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2015-07-11 07:35:24
2楼

还有一点,楼主的PLC不会是翻新货或者兼容货吧

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-07-11 08:19:08
3楼


请看西门子精品,保证精品

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-07-11 08:20:55
4楼

西门子200,国外在2004就全部拆除生产线,只有在南京还在生产且没有一台发往国外,喜欢的自己考虑

不会吃肉的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:24帖 | 266回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1202
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2015-07-11 08:21:08
5楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 请看西门子精品,保证精品 内容的回复!

 厉害。。

湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2015-07-11 08:55:57
6楼

回复内容:

对:银光人生—华 楼主的PLC真多啊,200PLC通信口是不带隔离的,最好不要带电拔插。而且最好使用原装编程电缆。还有就是隔天再试试那些有问题的PLC,可能又好了。     内容的回复:

不是带电拔插的问题,一个新的PLC,正常和家里台式机,笔记本通讯,到了用户那里,换上去,给一体机电脑上电,二者485通讯,然后通讯口就烧坏了,原先,通讯口烧坏,还没那么迅速。还有啊,请教楼主,烧坏了485口,为什么还能下载程序。有的可以正常下载程序,打到stop,打到run,都是可以的,有的只能下载,不能控制stop,run,但是下载,可以控制它到stop模式

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-07-11 11:25:57
7楼


引用 湛蓝小尔 的回复内容: 回复内容:对:银光人生—华 楼主的PLC真多啊,200...



这个我也没有搞懂,有次测试设备,带电拔插的,上午一直通信不上,以为损坏了,后来下午测试就正常。我也感觉很奇怪。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-07-11 12:17:02
8楼

拆开维修,换通信驱动芯片。不带隔离就需要在等电位上下足功夫。

工控凌云

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2015年5月21日
发表于:2015-07-12 00:28:41
9楼

   这个我以为不太懂,帮顶,我也学习一下


湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2015-07-13 14:23:58
10楼


回复内容:

对: 第五纪冰川 拆开维修,换通信驱动芯片。不带隔离就需要在等电位上下足功夫。 内容的回复!

怎么做好?

1.485通讯,PC和PLC,单独接控制箱里的L,N,PLC能和PC正常通讯
2.将PLC,接上L,N,PE,还有一堆扩展模块的地,就会烧毁PLC的通讯口
3.不存在电路,短路,我是一根线,一根线量过的,而且,在家里是正常通讯的
4.查看资料说,什么对地产生一个不等的电势,
那么,可不可以,PLC和PC都不接地啊,只有一个剩余的PLC了,只有一次机会尝试了,
心里没底


李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-07-14 13:54:15
11楼

楼主的通讯线,是正品吗,支持正品!

敖兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2012年2月11日
发表于:2015-08-22 21:39:17
12楼

老板是个有钱人!膜拜~

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2015-08-22 22:30:01
13楼

更换通信接口上的两个贴片电阻就可以了,烧通信口是200的通病,


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师