首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

一台触摸屏屏控制多台PLC 点击:19448 | 回复:311



zhu860423060

    
  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-05-20 13:50:56
楼主

现有材料:威纶通触摸屏TK6100i           1块

                    三菱FX3U-64MT/ES-A          1块

                    三菱FX3G-14MT/ES-A          1块

                    三菱FX3U-485-BD通讯板     1块

威纶通触摸屏TK6100i本体带有两个通讯接头,一公一母,气针脚分布如下:

有上图可以看出,其公头只有232接口,而三菱串口方式为422,要选择485 4W方式,所以只能使用母头。母头COM1通讯端口支持485通讯方式两线制和四线制,即2W和4W,还有COM3的两线制。

 

3U的PLC带有一个485通讯模块,通讯方式可选择两线制或4线制,3G的PLC为编程口通讯,只能选择4线制,本屏的母接头只有一个4线制通讯方式,故3G的PLC选择为COM1通讯端口4限制,3U的PLC为COM3通讯端口2限制。

 

 

触摸屏设置:

新建文件,选择好触摸屏型号,添加PLC,3G的PLC设置如下:

 

点击确定后再点击新增,此时选择FX2332/485BD,设置如下:

最后设置如下:

PLC设置:

3G的PLC不用设置

 

3U的PLC设置

打开三菱编程软件,新建3U PLC文件,打开参数设置,设置如下:

编写程序

3G PLC程序

 

 

3U  PLC程序

触摸屏画面制作

控制3U  PLC

 

新建按钮

 

新建指示灯

控制3G  PLC

新建按钮

 

新建指示灯

最终画面

下载画面及PLC程序,看看效果吧,一台触摸屏控制两台PLC.

正在下载,请等待……
下载附件需10积分!




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-05-20 20:21:40
1楼

介绍很详细  不知道有没有昆仑通态的触摸屏控制PLC的实例么

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-05-23 07:59:51
2楼

回复内容:

对: 江湖再见-余辉 介绍很详细  不知道有没有昆仑通态的触摸屏控制PLC的实例么 内容的回复!

 目前还没有,但应该支持这种功能

jack911123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年5月20日
发表于:2015-05-24 21:55:52
3楼

xiexie分享楼主感谢

yjcjcn

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年5月15日
发表于:2015-05-25 23:51:26
4楼

学习学习,谢谢楼主教导。

1259734988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2013年9月16日
发表于:2015-05-26 20:33:38
5楼

学习学习,谢谢楼主教导。

三把手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2015-05-26 21:24:50
6楼

好东西,学习一下,顶一个

   


不会吃肉的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:24帖 | 266回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1202
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2015-07-11 14:40:59
7楼

引用 三把手 的回复内容: 好东西,学习一下,顶一个   

 

123321456654

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2015-08-04 00:17:54
8楼

学习学习,谢谢楼主教导。

HAPPYmw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 711回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2015-08-04 11:43:16
9楼

谢谢楼主,正好学习下

通讯不上

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:704
  • 注册:2013年10月16日
发表于:2015-08-04 17:43:39
10楼

谢谢楼主,正好学习下~~~~

yuanyaozi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年4月21日
发表于:2015-08-08 15:36:30
11楼

楼主,如果两台PLC写入和读取都是相同的线圈,又会是啥样子,有冲突么?

如3G的是M0和M2,3U的也一样是M0和M2?

yuanyaozi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年4月21日
发表于:2015-08-08 16:43:12
12楼

还有一个,3U中的PLC参数,CH1是不是要改为CH2?

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-08-13 08:47:47
13楼


回复内容:

对: yuanyaozi 还有一个,3U中的PLC参数,CH1是不是要改为CH2? 内容的回复!

CH1,CH2是通讯模块号,看看模块放在哪里

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-08-13 08:48:16
14楼


回复内容:

对: yuanyaozi 楼主,如果两台PLC写入和读取都是相同的线圈,又会是啥... 内容的回复!

没有冲突,选择的PLC不一样

zzhm18

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2012年2月02日
发表于:2015-08-20 11:38:16
15楼


引用 江湖再见-余辉 的回复内容: 介绍很详细  不知道有没有昆仑通态的触摸屏控制PLC的实例么


byliangsa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年4月03日
发表于:2015-08-30 10:20:35
16楼

好东西,学习一下,顶一个

8566

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月25日
发表于:2015-09-04 15:55:28
17楼

dxf2g12h13fgh

lplove1990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 113回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:5978
  • 注册:2014年12月26日
发表于:2015-09-07 19:45:15
18楼

好东西,学习一下,顶一个

51kankan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:548
  • 注册:2011年5月25日
发表于:2015-09-07 20:32:16
19楼

好东西,谢谢楼主分享,顶一个。

zhenhuaeee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:44
  • 注册:2012年12月17日
发表于:2015-09-07 21:36:39
20楼

讲的很细致,谢谢分享,顶


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页