交流接触器与接近开关的接线 点击:2875 | 回复:8



蛐蛐无敌

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:20帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2014年6月27日
发表于:2014-07-09 13:02:06
楼主

大家好,我现在要做一个项目,就是用交流接触器控制电机的正反转,而且限位为接近开关,不知能否实现,如果实现,请告诉我怎么实现,最好有个电路图,或者接线图,谢谢大家的帮助




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-07-09 13:58:19
1楼

你好,可以参考下图

至于限位开关,看你几个,是如何实现停止的,直接串联在回路就可以。


乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-09 14:55:33
2楼

把接近开关信号转换为继电器干接点信号(加继电器中转),这样你应该会玩了吧

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-07-09 19:42:46
3楼

用接近开关信号驱动中继,中继再自锁、互锁驱动交流接触器,不过也有点小麻烦

人到中年1968

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2014-07-09 20:00:03
4楼

接近开关直接控制接触器的话恐怕接近开关受不了,还是用中继过度一下保险。这个应该不难吧?

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2014-07-09 21:44:18
5楼

用欧姆龙DC24V继电器转换。。。

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2014-07-09 21:45:06
6楼

或者直接选型用220V的接近开关

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-07-09 21:46:10
7楼

    把接近开关信号转换为继电器干接点信号也就是加继电器中转再使用,串入 一楼控制线路图中就可以

蛐蛐无敌

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:20帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2014年6月27日
发表于:2014-07-10 08:46:42
8楼

大家看一下,现在这个正反转对不对