施耐德昆腾PLC通讯,OPC,上位机问题 点击:1866 | 回复:3



lishow

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年3月23日
发表于:2014-03-25 13:07:10
楼主

本人工控菜鸟。厂里有昆腾PLC,

网络拓扑描述是这样的:NOE模块出来网线直接连接MOXA工业级交换机,数台(7台)工控电脑连接到这个交换机上,星型连接。工控电脑装INTOUCH10.0,还有IOSERVER,用MODBUS协议,7台电脑24小时进行工业监控,INTOUCH画面上有监控数据和控制按钮等多项(大概3000多点位的监控)。


问题一,检修停机时想从这些工控电脑DOWN程序进入PLC时,速度非常慢,要一两个小时才能DOWN完,而且画面上按动操作按钮更改数据时,系统响应慢有延迟,这样影响了生产,请问有谁知道什么原因???(刚建好生产线时没有这种情况的,网络也一直没有改变过,但是用了几年后就出现这种问题了)


问题二,问过一些行业人士,3台以上工控电脑直接和CPU交互数据,CPU是承受不了的,需要利用服务器来解决,服务器里安装OPC,服务器采集PLC实时数据,工控电脑从服务器通过OPC跟PLC通讯,意思是工控电脑就不是直接操作CPU了,这样减轻了CPU负担,请问这个服务器如何搭建,需要安装哪些软件?


现在我有施耐德的OPC Factory Server3.34软件,请问如何搭建OPC采集PLC数据 ,谁用过OPC Factory Server3.34,软件附带的使用说明全是英文,头疼,求助各位了!!!!!





lishow

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年3月23日
发表于:2014-04-04 18:43:56
1楼

自己顶,没人知道吗!!!!!

hz7610

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2014年4月04日
发表于:2014-04-05 09:31:03
2楼

可以用环网解决!MOXA交换机是需要设定的!

lishow

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年3月23日
发表于:2014-04-12 21:38:08
3楼

回复内容:

对: hz7610 可以用环网解决!MOXA交换机是需要设定的! 内容的回复!


求拓扑,怎么环啊,只有一个交换机怎么环