大家好,我是平常心心常平,通过工控MRO接了个活,我所在城市的一个厂家用的变频器总是频繁报过载,我联系上就过去了……
行业:化工
现场变频器:日立的,型号不明确,
说明书:无,需要自行下载;
现象:变频器频繁报OL2
现场环境:恶劣,全是粉尘;
处理过程:下载说明书,OL2 为风扇过载报警,风扇在变频器温度达到一定时候启动风扇,更改为一开机就运行,依然过载,检测原件无故障,用压缩空气吹扫后回复正常!
原因分析:变频器直接安装在墙上,粉尘太多导致预报!把变频器更改到控制柜中!并在监控软件中增加变频器报警画面。
处理结果:客户非常满意!
费用:保养+移机+组态
路费:另算