CP343-1 Lean故障求助 点击:1371 | 回复:1



hassan_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:34帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2013-11-28 15:03:24
楼主

各位大侠:

        最近遇一奇怪的问题,设备组态如下:

1、cpu 314 

2、IM365

3、SM321

4、SM321

5、SM321

6、SM321

7、SM322

8、SM322

9、SM322

10、CP343-1  Lean

 

一直运行正常,最近频繁出现故障,故障如下:CP343运行十几分钟后,SF灯亮,同时CPU所有指示灯开始闪烁,PLC停止运行,也通讯不上,重新断电,上电后,正常运行,十几分钟后又开始报故障。

 

采取了如下措施:

1、更换了一个新的CPU;

2、更换了一个新的CP343;

3、将CP343上挂的W744无线模块也更换了;

4、和西门子工程师沟通了也没有好的办法;

5、检查接地线和电源均正常。

 

       不知谁遇到过此类故障,请告知详细解决方法及故障原因,谢谢!

 

 

 




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-11-28 15:26:31
1楼

1、cpu 314

2、IM365

3、SM321

4、SM321

5、SM321

6、SM321

7、SM322

8、SM322

9、SM322

10、CP343-1  Lean

建议你:把以太网模块放在CPU后的第一个位置;