各位大侠:
最近遇一奇怪的问题,设备组态如下:
1、cpu 314
2、IM365
3、SM321
4、SM321
5、SM321
6、SM321
7、SM322
8、SM322
9、SM322
10、CP343-1 Lean
一直运行正常,最近频繁出现故障,故障如下:CP343运行十几分钟后,SF灯亮,同时CPU所有指示灯开始闪烁,PLC停止运行,也通讯不上,重新断电,上电后,正常运行,十几分钟后又开始报故障。
采取了如下措施:
1、更换了一个新的CPU;
2、更换了一个新的CP343;
3、将CP343上挂的W744无线模块也更换了;
4、和西门子工程师沟通了也没有好的办法;
5、检查接地线和电源均正常。
不知谁遇到过此类故障,请告知详细解决方法及故障原因,谢谢!