刚刚朋友截图看的一个 S7-300的增计数器和增减计数器程序,看了半天,仿真时功能不能实现,朋友也 说现在想用减计数功能,却实现不了。
他做的程序如下图:个人感觉是不是数据格式不对呀,为什么 MW 不有直接使用?
要实现的功能,当M18.5有信号,C3就做减计数,当MW28等于3和等于8时M18.7有动作,预设值MW28是10,那么预设值用MOV指令还是直接在PV端设C#10。
楼主最近还看过
fypy
MW28数据格式不对,应该传送W#16#10。另外计数器的PV和CV也不能用同一个存储器,比如CV要换成MW26,后面的比较也要换成MW26。
通讯网-13730920629
应该是W#16#A吧。。。。
阿水现在勤奋学习。。。。