变频器(伺服驱动器)、PLC、触摸屏、开关电源、电机接地线怎么接? 点击:654 | 回复:2



时空——王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-11-20 19:07:27
楼主

变频器(伺服驱动器)、PLC、触摸屏、开关电源、电机接地线怎么接?

他们的地线如何接最好?

电机地线必须与PLC、触摸屏等控制地线分开吗?

开关电源的地线有什么作用和意义?



楼主最近还看过



王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-11-20 21:13:51
1楼

变频器与电机地线均接到保护地上,一般PLC、信号屏蔽、触摸屏单独接在仪表地上,没有单独仪表地时,也共用过一个地。

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-11-23 08:05:50
2楼

回复内容:

对: 王者之师--月棠清摇 变频器与电机地线均接到保护地上,一般PLC、信号屏蔽、... 内容的回复!