我就喜欢工控
《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第四章第二节中的第48条:洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
怎么做才能准确的保证不同级别洁净区之间的阶梯压差呢?
大米吃面
可以通过HVAC系统实现压差的调节
这个压差需要很精确吗?
怪话二王
测器把10Pa,测成8Pa,对控制而言,一点也不可怕,,,只要稳定度好,只要灵敏度足够,能及时反应出压力的变化趋势,,,则控制系统保障微正压,易如反掌
可怕得是,测器把10Pa,一会儿测成5Pa,一会儿测成6Pa,一会测成15Pa,20Pa 。。。那系统就悲剧鸟
呵呵呵
信息叶子
通过配置精密的测量控制系统和精确可调的HVAC 系统,才能保证压差稳定,气流方向不意外变化。
回复内容:
对: 信息叶子 通过配置精密的测量控制系统和精确可调的HVAC 系统,... 内容的回复!
市场上有什么精度高的压差监测产品吗?
gg66211
丹纳赫西特 最近刚出来一个专门面向中国市场的 压力传感器SRIM,感觉很不错,可以了解下
下午看了下 丹纳赫西特 SRIM压力传感器 觉得还不错 分享下
http://www.setra.com.cn/land/2013/201306/SRIM_mir.html?utm_source=mir&utm_medium=bbs&utm_campaign=srim
感兴趣的朋友可以去了解下
f66211
SRIM – 隔离房间压力监视器全新问世。
全球首创可拆合结构,从此无忧GMP定期标定!
现在申请SRIM产品规格书,了解更多
http://goo.gl/vDEga
西特 SRIM – 隔离房间压力监视器
d66211
不同级别洁净区之间的阶梯压差轻松把握
新版GMP 各房间压差是怎么规定的?
全球首创可拆合结构,从此无忧GMP定期标定!Setra西特发布全新SRIM室内压力隔离监视仪
详细了解:http://goo.gl/vDEga
...................