1、3G3MV变频器设定节点号2号,波特率9600,8,n,1。
2、协议宏CJ1W-SCU41,Port1口设定协议宏方式,通信设定同上。
3、协议宏PMCR指令使用逻辑通信口A20200。
4、序列号000,由两步构成,第一步发送频率和启动命令给3G3MV,具体数据设定再DM0000-DM0001。响应接受到DM0010
5、第二步读取3G3MV参数,从3G3MV的内存0020开始读取0008个字的内容,存储在PLC的DM0020-DM0027内。
cx-p截图如下:
具体可参看PMCR指令。
protocol如下协议
发送
接收
端口设置一定要正确。