首页 上一页 1 2 下一页 尾页

森兰SB70变频器面板可以启动端子无法启动的解决案例 点击:15666 | 回复:21


发表于:2013-02-02 00:48:27
楼主

     昨天现场一变频器进行改造,变频器是从别的工序拆过来的,拆过来之前运行的好好的,施工单位接好线后,发现只能面板启动,无法通过端子启动,打电话过来求助,前去检查了下,现场拍摄了图纸及原厂家调试时参数设定的表格;如下图:

 

      检查接线确实没有发现问题,都是按这个进行接线的,施工单位的技术员调试这个变频器不止一台了,所以他觉得是变频器的I/O板可能有问题,原因他已经试过直接短接端子,都无法运行了,他还打了前来调试过的变频器厂家的技术人员进行咨询,因面板可以运行正常,而且通过变频器面板本身读取各I/O口的状态都正常,所以我建议还是检查下参数设置,因检查逐个参数比较麻烦,施工技术员说,我去别地运行正常的变频器拷贝参数过来,我说这样也行,郁闷的是,拷贝别的运行正常的参数下载到变频器上--还是端子无法启动运行。他去拷贝参数的时候,我已经对着上面图二的参数设置细看了下,然后参照说明书,觉得有个地方有点不可理解,或许毛病就出在这了;开始猜测---上图1--X4是接启动的按钮,FWD是接停止按钮的,而这参数表里面

X4--设的是39--对应变频器说明书是内部虚拟REV 端子

FWD--查变频器设定的是38---对应的是变频器内部虚拟FWD端子

F4-08设为3,意思是两线制控制启停的,其参数说明如下图:

 

     按这个F4-08的设置要求,FWD是控制启动的(外部接常开点),REV端子是控制停止的(外部接常闭点的),对照现场的接线图,貌似刚好反过来了,所以建议修改参数设置,就是把X4设为39,把FWD设为38,注意改的时候变频器不允许2个端子设为同一个参数的(比如你直接改X4为38,而原来FWD已经设为了38,这样就无法修改的),改之前需要把一个先改为其他的,修改完这2个参数后,通过对讲机叫现场的进行启动,运行正常,问题解决完毕;

      故障解决小结:这个变频器的接线图设计的不合理,一是造成了参数设置麻烦,二是增加了DCS的输出口,整体投资会增大的。




风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-09-07 18:30:34
21楼

我以前就遇到这样的情况,实在不行就把机器全部恢复出厂设置,然后再进行设置就省事多了。


热门招聘
首页 上一页 1 2 下一页 尾页