与S7-300和C7一起工作的SFC 64(TIME_TCK) 点击:2069 | 回复:0



纵横军团-王道火山

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 1878回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7858
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2012-08-26 13:58:43
楼主

问题:
为什么使用SFC 64有时不能得到正确的值?
或者更确切地说,当我使用SFC64时,比方说要评估从上一次SFC64调用至今的运行时间,得到的经常是不正确的值。

解答:  
SFC 64以毫秒计算,增量从1到-1 (2 到 31 的次方),然后再从 0 开始 (循环计数器)。信息存在给出参数的双字里。

不幸地是,当SFC计数器的上述字达到一定量,偶尔会得到错误的SFC64 输出值。所以,SFC 64的值并不能正确更新,与前一个值相比较,有明显偏差。

补救措施:
检查值(例如在测量差异时)以确定其可信度:当在 x 毫秒的正常时间间隔,如果获得的值与时间间隔相差甚远,该值必须放弃;正如描述的那样,只是由于对定时器的值读取不连贯所致。所有 S7-300 系列的
CPU 和所有 C7 设备都受到此问题的影响。

对于下列使用操作系统V1.0.2及以上版本的设备,此问题已解决:

  • 集成的 CPU,CPU 312C,313C,313C-2DP,313C-2PTP,314C-2DP 和 314C-2PTP
  • 新的 C7-635T 设备

很抱歉,对于下列设备,没有升级选项。

  • 所有类型的 C7-621,623,624,626, 633 和 634 
  • CPU 312IFM,CPU 313,CPU 314,CPU 314IFM,CPU 315,CPU 315F,CPU 315-2DP 和 CPU 316-2DP

注意事项:
至于 CPU 318-2DP 和 S7-400,不会出现上述问题,因为读取双字未被中断。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师