首页 上一页 1 2 下一页 尾页

2011-12-25-工控擂台-进线是否必须要比出线粗? 点击:5866 | 回复:34



陈石头

    
  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:313帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52669
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-12-21 23:25:48
楼主

RT

近日公司委托一消防技术服务公司对公司电气设备进行安检,发现一断路器进线比出现细,提出此不符合规范要求?

如图,请问在满足负载载流量的前提下,这样接线违规,是否有这方面的强制性规定?

 

能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。

本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2012-01-01 19:26:46
21楼
引用 tianheyi 的回复内容:      没有那个规范要求进线一定要比出线粗。作为一个配电箱的进线,实际上进线线径都比出线线径的总和要小的多,因为进线电流计算时要考虑出线各个馈电回路的同时率和负荷率,而单个配出回路只考虑负荷率,并且要充分考虑最大负荷持续时间以及线路压降(末端电压质量要求)。线缆选择时,热稳定计算主要是满足断路器保护电流值,线缆的热稳定电流大于断路器脱扣电流即能满足稳定要求,线路较长时,还要满足末端电压质量要求。进线线径要大于出线线径只是人们一种感觉和类比认像。举一个例子,配电柜内断路器DZ20G-200,热脱扣电流125A,上端配线50mm2,出线300多米接一台45KW泥浆搅拌器,自耦降压启动器启动,一开始用50mm2电缆接电,由于末端电压降的太多,根本启动不起来,后来换成70电缆,工作一切正常。所以,线缆选择规范规定中没有强调进线大于出线是对的。出线大于进线不违反规范。      



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-01-01 22:41:05
22楼

肯定是不推荐这样,但是否有规范真不好说。

从习惯上来说,出线不会比进线粗的,楼主的图示有可能是临时处理,设计上是不会这样考虑。

从安全角度上,也许进线能满足要求,但有可能给他人造成误解,留下安全隐患。

有些习惯真的不能随便养成,该认真的时候一定不能马虎,像楼主的情况可以考虑使用多根线的方式解决无单根粗线的

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-01-01 22:42:35
23楼

  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-01-02 19:06:21
24楼
进线比出线细也是比较常见的比如变频器的进线完全可以比出现细。进线主要考虑能否达到总的负荷就好了。

水中鱼

  • 精华:35帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:239帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15036
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-01-02 23:19:50
25楼

     电流与导线横截面积成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大。同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度) 。

        根据用电负荷对电线的要求,按照建设部制定并实施的新的住宅标准规定,每套住宅用户的进户线横截面不应小于10mm2,这样对普通家庭来说,灯具用1.5mm2的线,开关插座用2.5mm2就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4mm2的线路。对于厨房,因用电设备难以预料其发展,除设置较以往多一些插座外,其供电回路的容量也应适当放大,可视住宅面积大小,其配电线路选为BV3X4mm2。在具体选用住宅电缆电线时.一般住户进户开关选32A40A,其进户线截面不小于6铜芯绝缘线,通常设计为BV3X IOmm2。室内的配线不小于2.5mm2。只有这样,住宅线路才能在安全允许负荷下工作.否则电线处于超负荷状态运转,容易使电线绝缘层的老化速度加快,如果电线芯放出的热量使绝缘层的温度超过250,电扭就会着火,由电器起火而引发住宅火灾。因此对电线的选择必须考虑到住宅中安全用电容量然后再加以确定。

   进线比出线细应该是可行的,具体粗细程度应该看需要多大的负荷量了。

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-01-03 12:24:28
26楼

规定没找到。这种做法不正确。进出线粗细一致比较好。如果出线粗进线细。容易引起断路器故障。

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-01-04 20:46:40
27楼

习惯上讲是不允许的啊!

从习惯上来说,出线不会比进线粗的,从安全角度上,也许进线能满足要求。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2012-01-05 08:55:05
28楼
在这个问题上,很多人强调规范,我想问一下,常识、或约定成俗的问题在规范上能写入吗?像这个问题,出线比进线粗,工程中能用吗?肯定的说:可以用!但是,合乎常理吗?你自己掂量!如果不是临时用线又找不到合适的线缆,果真采用这种方法,难道不是滑天下之大稽吗?有些人,成天拿一些常识的问题和规范较劲,有意思吗?凭良心说,如果在工程中,所有的细节全部按照规范去做,你能做到吗?

NAINAIDE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2004年5月15日
发表于:2012-03-08 09:01:25
29楼
引用 老菜鸟 的回复内容:引用 tianheyi 的回复内容:      没有那个规范要求进线一定要比出线粗。发表于:2012-03-09 14:11:48
30楼

个人认为,图中的进线比出线细不合理;

但是在很多变频器使用场合,进线比出线细,很正常。

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 502回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2012-03-09 14:39:40
31楼

从使用的要求上来说,满足要求就可以了,但是个人觉得有N多种情况,比如变压器(降压)的输出端,大部分都比输入端的线租.但是如果像图中的情况,考滤成本的话,我不会这样去用.线也是要钱的啊

老刀gk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2008年1月28日
发表于:2012-03-09 17:06:07
32楼

1、并没有规范做出要求进线一定要比出线粗,只对载流设计有要求,对空开保护值有要求。

2、出线大于进线的情况有很多,视线缆种类、所处环境、电流特性而定。比如进线为多芯间歇并排,出线为电缆或穿管,这时候折算出来的线径就有可能,出线更粗些。

3、如果将出问题扩展到其他器件,那更多了,不如中频电源,出线由于频率增高很多,电缆发热量增大,常常需要放大等级。

4、就配电系统而言,如有星型连接的地方,由于出线根数很多,出线的截面总和一般都是大于进线的截面总和的。

蜗牛

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2012-03-09 18:07:13
33楼
引用 tianheyi 的回复内容:       没有那个规范要求进线一定要比出线粗。  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2012年6月05日
发表于:2012-06-05 15:56:50
34楼
使用方面其实没有多大问题,但是有规范规定,地方和地方也不同,进线比出线粗大致可分为1、美观,2、安全.细线肯定比粗线容易先烧断。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页