大哥下次得学会做实验啦,手上有货都不多做一下实验 ,技术是实验出来的,不是天生都会的,http://bbs.gongkong.com/Details/201112/2011120115434100009-1.shtml
http://www.gongkong.com/webpage/forum/201102/2011020709205000001-1.shtml
这两个网页有空去看一下,如果有时间就请加入189712471工控技术交流群
184149136《原创军团》第001团
进行资料的信息共享
用硬件完成用一个时间继电器实现二个时间段的控制这是不可能的,必须再用其它元件配合才能实现。PLC编程可以不用定时器也可实现楼主的控制要求。请见下图:
1、图一是用一个通电延时定时器J0(定时:2分50秒) 和一个四2输入与非门4011,及晶体管、直流继电器等件构成的控制电路。与非门组成脉宽=10秒的单稳态电路,按下按钮K时,J0得电开始延时,由于J0触点处于断开状态,使U1A输出3脚为0,直流继电器处于断电状态。而U1B输出(4脚)为1,故使G3导通自锁。延时2分50秒J0动作,其常开触点闭合,给U1A的1脚形成一负突跳触发信号,单稳态输出10秒方波,U1A的3脚输出正方波,使G1、G2导通,Z 得电吸合,电机运转。而U1B输出4脚输出负方波,使G3管截止,J0 失电而断开。延时10秒,单稳态回复稳态,使Z 失电断开,电机停。同时使G3管导通,J0 得电又开始延时。。。。其实不用这个时间继电器J0,用4011剩下的二个与非门再构成一个脉宽为2分50秒的单稳态也可完成,而且费用大为降低。
2、图二使用S7-200编程,很简单。就不讲了。