如题所述,M0.1是常开触点,在WINCC中通过鼠标点击后触发。刚开始一阵用的很好,可是突然有一天,鼠标不操作的情况下,M0.1也处于联通状态,这种情况是不是M0.1坏掉了?因为换一个M点就好了,譬如说M1.1,如果改回M0.1的话,还是处于联通状态。而且换成别的M点后,有可能过一段时间那个点也不能用了,我已经换过好几个点了,请大家指点
LN368
zhangwei830715
Witkey
welfare87
spider_man
aihua
云锋
替换掉是对了的。
程序中查找一下,是不是哪里保持了。
酒醉、笑红尘
引用Witkey 的回复内容:判断M0.1坏否,屏蔽所有程序 直接对M位进行强制 就可以判断出来了。 如果可以复位那就证明不是M点的问题了,还有别的问题 ,先试试吧。。
这个方法最有效,试试吧!
地址重复的可能性较大,看看有没有在其他的地方用到了。
ldyrong
第五纪冰川
老菜鸟
ye_w
阿水
1, M点不会坏的, 因为M 是PLC中间变量元件, 非硬件。
2, 可能 你的 M 点在别的地方有用到之类的?或者地址有重叠。
shuilian
乖乖小笨熊
西门子的真的有点操蛋:明明有地方赋值了,但是在交叉查找却查找不到,这点三菱就可以全部查找出来
caosi109
M点是PLC内部寄存器点 ,不会坏的,估计是程序内部问题!
尘中之尘埃
解决了也出来吱一声撒
sun12389123
请问解决了没,让同样关注的人也学习一下,thanks!
最爱机器人
点是不会坏的,我遇到过系统时钟里面赋值了,其他的位置就不能使用了,程序会乱掉的