plc输入指示灯不亮 输出亮 点击:7598 | 回复:121



arsart

    
  • 精华:285帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:289帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-10-11 01:48:39
楼主
各位导师,大概是什么问题 线路都检查过了。。。



zhyt1010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-03-05 16:23:32
21楼
可以试试把PLC初始化一下,在灌入程序试试

zhyt1010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-03-05 16:23:47
22楼
可以试试把PLC初始化一下,在灌入程序试试

七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2012-03-05 19:07:34
23楼
直接用万用表测量输入点和公共端直接的电压,看看plc输入端的电压是否正常,再检查硬件

水中鱼

  • 精华:37帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:249帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15036
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-03-13 11:54:07
24楼
检查一下线,plc的负端有虚接情况。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-04-07 14:44:41
25楼

1,检查一下线,plc的负端有虚接情况。

2,看看程序理由有没有强制输出。

3,坏了呗卖个新的

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 1235回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-04-07 20:13:27
26楼
也有可能是信号灯坏了,只有软件上看有输出就行

tanzhenzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-16 10:55:56
27楼
我也遇到一个问题就是plc接光电开关的时候输入信号灯是假亮的。请各位大侠指点。

tanzhenzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-16 10:56:14
28楼
我也遇到一个问题就是plc接光电开关的时候输入信号灯是假亮的。请各位大侠指点。

tanzhenzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-16 10:56:28
29楼
我也遇到一个问题就是plc接光电开关的时候输入信号灯是假亮的。请各位大侠指点。

tanzhenzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-16 10:56:34
30楼
我也遇到一个问题就是plc接光电开关的时候输入信号灯是假亮的。请各位大侠指点。

tanzhenzeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-16 10:56:53
31楼
我也遇到一个问题就是plc接光电开关的时候输入信号灯是假亮的。请各位大侠指点。

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:12:49
32楼
检查一下输入的电压是不是正常,电压正常建议打开PLC看看继电器和显示灯。

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:13:08
33楼
检查一下输入的电压是不是正常,电压正常建议打开PLC看看继电器和显示灯。

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:13:25
34楼
检查一下输入的电压是不是正常,电压正常建议打开PLC看看继电器和显示灯。

未来世界163468

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:16帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2012-07-26 19:38:29
35楼

输入指示灯坏的可能性有,如果正常工作情况下只有输入有了别管是模拟量还是开关量,通过程序,才会有输出信号及输出指示,怀疑和输入电源有关系

xiajunhua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-08-19 21:41:21
36楼

什么牌子的PLC,什么型号,起码的东西你都没说

hunhuneryi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2012年4月18日
发表于:2012-09-03 20:46:54
37楼
支持2楼的,先检查一下输入电源。

纵横军团--雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2008年12月11日
发表于:2012-09-06 11:10:25
38楼

输入输出指示灯亮与不亮没有必然联系......  不是输入不亮 输出就不可以亮.......  在线监控程序就OK 啦...........

lcy409788

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2011年7月16日
发表于:2012-09-06 15:50:05
39楼
检查程序中是否有并联控制输出点信号?你的输入确信有信号吗?

lcy409788

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2011年7月16日
发表于:2012-09-06 15:50:17
40楼
检查程序中是否有并联控制输出点信号?你的输入确信有信号吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师