两线式和三线式接近开关与PLC的连接需注意的问题 点击:760 | 回复:3



z229144623

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2011年9月21日
发表于:2011-09-24 11:22:45
楼主
电子传感器有两种接线方式:一种是三线式,一种是两线式。
三线式传感器有两个端子接直流电源的正极和负极,另一个端子是传感器的输出端。传感器未动作时,输出电流近似为0,传感器动作时,输出晶体管饱和导通,管压降近似为0,传感器的输出晶体管相当于一个触点。
两线式传感器的两根线兼作电源线和信号线,传感器未动作时,需要一定的电流来维持电路的工作,所以有一定的静态漏电流。两线式传感器只有两根线,接线方便,可以直接接到PLC的输入端。
PLC的输入电流小于逻辑0信号的最大电流(一般为1.5MA),输入信号为0。PLC的输入电流大于逻辑1信号的最小电流时(一般为3.5MA),输入为1信号。输入信号如果在两者之间,PLC读入的逻辑状态就不定。
对于两线式传感器就一定要注意它的漏电流。



零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-25 21:55:26
1楼
还不懂PLC

老小伙

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:35帖 | 1163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1789
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2011-11-28 10:02:06
2楼
我的经验是:买接开关时,告诉商家是用于PLC的就行。另外从型号上,要买NPN的,漏电流很小,可以用。

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2012-01-03 02:20:19
3楼
对于有些PLC,由于输入电源接法的不同,接PLC的传感器有时可以是PNP的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师