首页 上一页 1 2 下一页 尾页

(已结贴)2011-06-30-工控擂台-热电偶可以代替热电阻吗? 点击:2288 | 回复:28



cqu_rockwell

    
  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:797帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53947
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-05-30 23:59:55
楼主

热电偶可以代替热电阻吗?怎么做可以实现?

 

 



下周初结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2011-05-31 06:56:01
1楼
热电偶的测量精度只能没有热电阻好,要求测温精度高的地方不可以代替,现在的趋势是越来越多的热电偶被测温范围越来越宽的热电阻代替,当然要考虑使用环境和信号需求

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-05-31 08:05:22
2楼

    热电偶和热电阻都是温度传感器,用于温度的测量,这是它们的共同点。不同点在于,热电原理不一样。热电偶是基于热电效应工作的,热电阻是根据一般导体阻值随温度升高阻值增大的原理工作的。热电偶主要用于高温测量,热电阻用于低温测量,也就是它们的测量范围不一样。热电偶是两线制,热电阻是三线制或四线制接法。

所以若想用热电偶可以代替热电阻必须采用一定的修正方法来补偿冷端温度。

勇者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2011-05-31 21:43:44
3楼

工作原理不同:
热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的,而热电偶工作原理是基于赛贝克(效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。

测量范围不同:
热电偶主要是测高温的0-1800度,热电阻主要是测低温和负温的 -200-500度热电阻精度要比热电偶高的多 。

当测量的温度不是很高时,就可以用热电偶替代热电阻,这样的精度也差不多。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-06-02 09:02:10
4楼
可以啊!只要你的调节器是智能的,可以通过设置使用不同的温度传感器。

yanglizhyx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2010年3月18日
发表于:2011-06-02 14:47:47
5楼

热电偶和热电阻同属于温度传感器。都可以用来测量温度。 

热电偶测量温度采用两线制,精度高;测量范围广,-50~1600摄氏度;需要冷端补偿和修正方法测温。                                          

热电阻测量温度有2线制,3线制,4线制,精度依次提高,性能也稳定;

若用热电偶代替热电阻测量温度,需要一些条件:1.需要冷端补偿和温度修正措施;2.测量温度要大于500度以上,否则测量不准;3.使用热电偶及补偿导线时都需注意极性匹配;

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-06-04 18:58:55
6楼

如果硬件(外形)本身大小相同,热电偶可以代换热电阻的。原因:

1    都是用于测量温度而使用的;

2    热电偶测量温度的范围比热电阻测量的范围还要宽;

3     热电偶的稳定性要比热电阻的稳定性好一些。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-06-05 17:59:56
7楼

楼上的:热电阻和热电偶是二类不同的温度传感器,而且有多种分度号,普通调节器(温控表)是不能随意使用的,要按要求的分度号选择传感器。如果是智能型的调节器,可通过正确设置,选用设置范围内的传感器。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-06-05 18:11:56
8楼
热电偶测量温度采用两线制安装布线简单些,测量精度高;再较宽广的测量范围可以保持较好的线性度,所以测量范围广(当然要结合不同的分度号的产品);缺点是需要需要冷端补偿,温差电势信号弱,很容易被干扰,不便于长距离测温使用。

热电阻测量温度有2线制,3线制,4线制,精度依次提高,性能也稳定;通过变送器一电流形式传送,传送中不易受干扰,距离也相对较长

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-06-06 10:53:27
9楼

热电阻的阻值随着温度的变化。

随着温度的变化,热电偶产生微弱的温差电压,温度越高,电压越高。

热电阻主要用在600度以下,热电偶主要用于600度以上。

 

在常规应用中,两者可以替代。但通常热电偶测量高温为多。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2011-06-06 22:31:12
10楼

         热电阻与热电偶相比有以下特点:

         (1)同样温度下输出信号较大,易于测量。

         (2)测电阻必须借助外加电源。

        (3)热电阻感温部分尺寸较大,而热电偶工作端是很小的焊点,因而热电阻测温的反应速度比热电偶满;

        (4)同类材料制成的热电阻不如热电偶测温上限高。

        热电阻与热电偶的选择最大的区别就是温度范围的选择,热电阻是测量低温的温度传感器,一般测量温度在-200~800℃,而热电偶是测量中高温的温度传感器,一般测量温度在400~1800℃,在选择时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃就应该选择S型或者B型热电偶。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-06-08 15:31:30
11楼
低温范围,还是热电阻的天下。

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-06-08 16:10:24
12楼
引用jingtao 的回复内容:

    热电偶和热电阻都是温度传感器,用于温度的测量,这是它们的共同点。不同点在于,热电原理不一样。热电偶是基于热电效应工作的,热电阻是根据一般导体阻值随温度升高阻值增大的原理工作的。热电偶主要用于高温测量,热电阻用于低温测量,也就是它们的测量范围不一样。热电偶是两线制,热电阻是三线制或四线制接法。

所以若想用热电偶可以代替热电阻必须采用一定的修正方法来补偿冷端温度。





零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-06-12 14:59:37
13楼

不可以

一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
二、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,最高测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度).
热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
四、PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电欧是TC信号!
五、PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
六、热电偶有J、T、N、K、S等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。
热电阻是电阻信号,热电偶是电压信号
七、热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。
热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑——铂(分度号S,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B,测量范围0~1600度)。

gaoqiang128_well

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2011年6月10日
发表于:2011-06-13 09:35:04
14楼
1 只要你的调节器是智能的,可以通过设置使用不同的温度传感器。 2 如果硬件(外形)本身大小相同,热电偶可以代换热电阻的 3 热电阻与热电偶的选择最大的区别就是温度范围的选择,热电阻是测量低温的温度传感器,一般测量温度在-200~800℃,而热电偶是测量中高温的温度传感器,一般测量温度在400~1800℃,在选择时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃就应该选择S型或者B型热电偶。 4 想用热电偶可以代替热电阻必须采用一定的修正方法来补偿冷端温度.

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-06-14 12:52:30
15楼
热电偶和热电阻都是温度传感器,用于温度的测量。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的变化而变化这一特性来进行温度测量的,而热电偶工作原理是基于赛贝克(效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,两者在测量范围。测量精度有一定差别。在一定的方位内可以互换,但热电偶必须加一定补上措施。否则将引起较大的误差。

zxdgon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2011-06-14 17:26:43
16楼

热电阻的优势是价格便宜 无需补偿导线。 热电偶的优势是测温范围宽。

对于工程设计阶段。如果仅仅对于 热电阻和K/E偶之间选择的话。不考虑价格因素以及环境原因。 个人觉得是可以互换的。

但如果是维护期间是不能互换的,因为热电偶需要专门的补偿导线,而且二次设备必须能支持。

yewudao000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2011年6月21日
发表于:2011-06-23 19:39:07
17楼
        热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同. 热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。



shuilian

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15326
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2011-06-26 18:55:53
18楼

热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。

热电阻与热电偶的选择最大的区别就是温度范围的选择,热电阻是测量低温的温度传感器,一般测量温度在-200~800℃,而热电偶是测量中高温的温度传感器,一般测量温度在400~1800℃,在选择时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃就应该选择S型或者B型热电偶。

因此不能说简单的代替问题,各自有各自的应用范围。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-06-26 23:36:41
19楼

热电偶、热电阻都是检测介质温度的热工仪表,其最终目的都是检测温度,因为所用材质不同和温度——电势(电阻)不同,都有一个使用范围,这个范围只是一个笼统的界定,只是说在这个范围内是用其仪表,检测精度能够保证,若超过这个温度又可能误差变大、测量不准、寿命缩短等等。

从不同热电偶的使用范围来看大都比热电阻的范围广,也就是说热电阻能够使用的场合,热电偶也能够进行测量。但是每个仪表在使用范围内处于中间点的位置其状况最佳,因此在低温情况下还是热电阻的反应较为灵敏。

若在实际使用中,损坏的热电阻因为没有配件影响生产运行,这个完全可以通过热电偶来代替,这个最好选用使用范围与其接近的热偶芯。由于热电阻的布线是普通铜芯电缆,而热电偶需要补偿导线,这个可以通过就近安装温度变送器的方法来减少补偿导线重新走向的繁琐和使用量,若现场原先的热电阻本来就是通过温变来实现4—20mA传输的,则更方便只要接好补偿导线,在对温度变送器重新组态即可。如果先前是热阻信号直接接入控制系统,则需要更换通道,把其接入模拟量卡件后进行组态。

从使用角度看,热电偶完全可以替代热电阻来进行测温,不过低温精度不如热阻好,因此在情况允许下还是要根据被测温度合理选择热工仪表。

DewellHuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4707
  • 注册:2011年6月18日
发表于:2011-06-28 11:36:05
20楼

热电阻与热电偶的区别在于当温度变化时,热电阻变化量为电阻,而热电偶变化量为电势。常用的热电偶从- 50~1600℃均可连续测量而热电阻适合测量- 200~600℃范围内的介质温度,测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。显然,测量范围是二者最大的差别。从测量范围来看,热电偶是可以替代热电阻来测量的,但是两者的安装要求和工作环境不同,要根据实际情况选择。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页