转行好难
我单位有台200KW的空压机电机, 启动后空压机主控板显示A项370 B项 340 C项只有300,左右, 电压 375 正常, 为什么会出现偏差这么大,空压机总因为三项不平衡停机, 现在因为我厂是35KV 进线, 总功率在5000KW左右, 会不会是线路的影响, 还是电机本身的原因, 怎么检测。
寻高人指点啊。
刘志斌
九色鹿
电机和电机电缆问题的可能性比较大。也不排除变频器逆变部分可能有问题。
1、如果工频运行三相电流平衡,就说明不是电机的原因,而是变频器的问题;
2、变频器的问题,有几种情况:
1)变频器逆变输出不对称;
2)变频器输出电缆等造成三相负载电抗不对称;
yxxh130
可否换一下电机的线序试一下,前提是保证转向
1、依次三条线轮换,就不会反转!
2、即A、B、C轮换成B、C、A;
上面描述的不清楚, 1 没有使用变频器, 2 ,相序倒过,依然是A项高 C项低
芳季
等一下。你是说始终是电源的A相高还是始终电机的U相高?
请说清楚。
1、相序倒过,依然是“主控板显示A项370 B项 340 C项只有300,”,那就是电源的问题。
2、电源的传输导线的问题,例如连接头接触不良造成的不对称;
YGZ2008
一切随缘
哪只是主控板显示的电流,你拿钳形电流表测一下三相实际的电流看看和空压机显示的三项电流是否一致。
橙子工控
ShowFine
个人认为是接线的问题可能性不大,这么大电流,发热是非常惊人的,恐怕已经烧红了,我也遇到过三相不平衡的问题,只是没这么大的差异,楼主没有说明换相序具体是换哪里的接线,但是估计是在电流传感器的下面,而三相电压不平衡的可能性不大,故怀疑是测量电路偏差较大!
ainiqiao
电机一般都不平的...........那么大功率差几十安是正常的.......
GYW564204938
是不是电流传感器有问题
haiyangxin
laozhou961023
TellTruth
dkdfcd