首页 上一页 1 2 下一页 尾页

(已结帖)工控求职面试题擂台第四期—电动机自藕降压起动控制 点击:4525 | 回复:32



玻璃的心

    
  • 精华:44帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1238帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57717
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-03-03 16:56:50
楼主
        我们知道在正常运行时电动机的三项定子绕组接成三角形运行的异步电动机,除了采用上面几期所谈的降压启动方式,可采用自藕降压起动的方法。当电动机经自藕变压器降压起动时,定子绕组得到的电压是自藕变压器的二次电压,自藕变压器电压比为,当利用自耦变压器降压起动时的电压为额定电压的倍。当电动机转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,电动机全压运行。那么请回答擂台题目:



擂台一:写出用继电器——接触器实现的电动机自藕降压起动控制电路的控制电路图(这里要求有电源指示,降压起动指示和正常运行指示)。并详细介绍控制电路所采用的电气设备和控制原理。尽可能的介绍降压启动的一个运行过程。回答的最好最完备的,将优先的奖。

注意:要有主电路图和控制电路。




擂台二:写出采用任何一种PLC实现的电动机自藕降压起动控制。要求有详细的主电路图,PLC控制电路图,硬件配置,I/O分配。及PLC的程序设计。并要求的程序进行讲解,能把一个运行过程讲解清楚。(这里要求有电源指示,降压起动指示和正常运行指示)

注意:要有主电路图和PLC控制电路和I/O分配表。




工控求职面试题擂台每周一期每期两题,内容旨在服务于即将毕业的面临找工作的工控学子们,但是打擂者不限,只要求能给出完整的,尽可能的详细的答案即可,打擂者可以根据兴趣随便选择一题作答,也可两题一起做答,结果按较好题给分。本期下周(2011年3月20日)结贴。奖项设置:一等奖1名:30MP,二等奖2名:20MP,三等奖4名:10MP,鼓励奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。


楼主最近还看过



陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-03-03 20:41:55
1楼

擂台二:写出采用任何一种PLC实现的电动机Y-D降压起动控制。要求有详细的主电路图,PLC控制电路图,硬件配置,I/O分配。及PLC的程序设计。并要求的程序进行讲解,能把一个运行过程讲解清楚。(这里要求有电源指示,降压起动指示和正常运行指示)

注意:要有主电路图和PLC控制电路和I/O分配表。
______________________________________________________

搞错了吧,玻璃兄!

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-03-03 21:00:33
2楼
回复内容:
对:陈石头 关于

呵呵,是的哟,真的错了。我的改下!!!

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-03-03 22:52:15
3楼

玻璃,结帖日期改下吧,跟三期重了!

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-03-03 23:43:19
4楼

1、原理图

a)、主回路原理图。图中QF01为电机保护开关(断路器),KM01、KM02为交流接触器,TA为自藕降压变压器

b)、控制回路原理图 。 KA01、KA02为中间继电器。

c)、PLC接线图。SB1为停止按钮,SB2为启动按钮;

2、程序

yuyangsdly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2011年1月04日
发表于:2011-03-12 08:40:10
5楼
太好了,非常适合初学者,顶!

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-03-12 09:43:48
6楼
回复内容:
对:yuyangsdly 关于太好了,非常适合初学者,顶! 内欢迎光临,希望多关注我们的校园版块!

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-03-12 09:48:10
7楼
引用陈石头 的回复内容:

1、原理图

a)、主回路原理图。图中QF01为电机保护开关(断路器),KM01、KM02为交流接触器,TA为自藕降压变压器

b)、控制回路原理图 。 KA01、KA02为中间继电器。

c)、PLC接线图。SB1为停止按钮,SB2为启动按钮;

2、程序




个人觉得有一点不妥:只要QF01闭合,TA就处在通电的状态,建议在TA前端加一个KM03。

最后回复

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:65帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-14 10:57:10
8楼


电动机自耦降压起动电路原理图


上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故
控制过程如下:
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。
3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。
4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时 KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。


电动机自耦降压起动(自动控制)电路接线示意图



安装与调试
1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。
2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。
3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。
4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。
5、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到,KM1和KM2释放,KA和KM3动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。
6、带电动机试验;经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机试验中应注意启动与运行的接换过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。
7、再次启动;自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。

acxingcf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2011-03-15 08:55:08
9楼

明理的回复很详细,但工作过程的第4步似乎有点儿不妥:

   “4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时 KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。”

应改为“KA的常开触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通,电动机在全压下运行。”

zxjjynl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2626
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2011-03-15 10:35:26
10楼

控制过程如下:
  • 帖子:126帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7185
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-03-16 12:22:59
11楼

电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。

发表于:2011-03-16 12:23:56
12楼

                                                                                

cqu_rockwell

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:678帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-03-16 16:17:05
13楼
   发个电路图,懒得写。              

spider_man

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:158帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7932
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2011-03-16 17:11:30
14楼
回复内容:
对:cqu_rockwell 关于
   发个电路图,懒得写。              
内容的回复:


我靠,这种图画成这样,还没有解释,也不知道楼主评奖是否还将给MP.

cqu_rockwell

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:678帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-03-16 17:28:13
15楼

以1 用1 备两台消防电机泵为例,其主电路和控制电路如图1~2 所示。电路中KM3、T 组成自耦降压起动部分,KM12、KM22 分别切换起动装置串入MC1 或MC2 电机降压起动。KM11、KM21 分别切换电机MC1、MC2起动完成后进入全压运行态。ZB1、ZB2 用于电机综合保护。
本控制电路具有1 用2 备,2 用1 备和手动三种工作模式。

当转换开关打到1 用2 备时,若自动控制信号驱动的继电器KA6 吸合,在电机MC2 未起动和运行或准备起动和电机MC1 未全压运行下KM12 吸合,从而使KM3 吸合进入MC1 自耦降压起动阶段,在ST1起动延时时间到时,投入继电器KA1 吸合,使KM11吸合同时KA3 吸合使KM12 断开,KM11 维持在闭合态,从而使电机MC1 结束降压起动进入全压运行工作。若没有在规定时间内完成起动,KT2 就会使降压起动部分复位。如在自动信号驱动的继电器KA6 吸合期间,电机MC1 即没有在降压起动态又没有在运行态时,就认为电机MC1 部分有故障而使KT3 延时闭合,转入备用电机MC2 降压起动、投入运行过程。若转换开关打到2 用1 备时,以类似于1 用2备模式的过程来起动电机MC2。若转换开关打向手动态时,可通过起动按钮SB1、SB3,停止按扭SB2、SB4 来起动和停止MC1和MC2 中任一台电机工作。由于在控制电路中对两台电机实行了互锁,所以同时只能有一台电机工作。若要两台电机设备同时工作只要将互锁逻辑去掉。
若要切换起动多台电机,以类似的方法加入下一个
电机起动、投入运行控制逻辑既可。

通过多路输出定时器控制对各台电机泵定期巡检试起动运行,由电接点压力表YL 上限触点来判断电机泵和电器控制部分的综合故障并通过HL6 指示,同时防止电机泵锈死。

zhaofl5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-16 18:38:43
16楼
同为自动化从业者,但是对此一点不懂得学习了!!!

举一反三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2011-03-17 16:36:12
17楼

陈石头的主回路没有FR,在控制回路有FR。

举一反三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2011-03-17 16:48:10
18楼
自藕降压启动中主回路中要不要将FR接进去,图纸中有的接入,有的未接入。

研讨会宣传员

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-03-17 17:00:37
19楼

热继电器是必须得装的,另外楼主说的指示灯也必须得有;控制回路得加熔断器或小微断;接触器和二次回路的中间继电器和电流继电器或者时间按继电器(有电流控制切换的;也有时间控制切换的)其电压必须要与选择的二次电源相匹配!

玻璃的心

  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:962帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-03-17 17:01:57
20楼
回复内容:
对:研讨会宣传员 关于

热继电器是必须得装的,另外楼主说的指示灯也必须得有;控制回路得加熔断器或小微断;接触器和二次回路的中间继电器和电流继电器或者时间按继电器(有电流控制切换的;也有时间控制切换的)其电压必须要与选择的二次电源相匹配!

内容的回复:


说的对,我其实就想看到这样一个答案,但是目前尚未出现!!呵呵

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页