一套PLC系统(可以是任何品牌型号),采集了几十个现场仪表信号,最近出问题了,有两个仪表的显示参数与现场明显不符,其它的基本看不出有什么问题,请问这种情况该如何检查?可能的原因有哪些?
上位机用的是组态软件!
下周初结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
应该首先检查发生异常的检测点的现场仪表示数,将其与PLC采集到的数据比较看差异是相同或同向,一般还是以现场仪表的示数为准的,如果的确是有明显差异,那就要考虑多方面的原因了,这时候不妨按照下面的思路一样样的检查排除以确定原因:1、这两个检测点的变送器电源是否正常?变送器输出信号(DC 0---10v或4---20mA)是否正常(可结合现场仪表的示数估算应该的反馈值,并将其与现场变送器反馈输出对比,以便确定故障是否在变送器上)2、变送器输出反馈信号电缆是否正常?有无断线或短路?信号电缆的外屏蔽网有无接地不良现象?3、有无高频电磁干扰信号窜入?有无谐波信号干扰?工程现场电磁兼容性如何?4、数据信号电缆接线各处端子接点处有无松动、虚接现象?5、PLC系统的A/D转换模块或热电阻/热电偶输入模块、过程量输入模块工作状态是否正常?是否收到干扰?模块的关于这两个信号的部分的设置是否正确?6、变送器信号在反馈回来是否经过隔离安全栅或信号分配器等环节,这些环节是否正常?7、PLC内部的编程在数据接收和转换处理算法部分是否正确无误?其关于信号的范围、分辨率、极性等的计算和转换准确否?8、PLC与上位机间组态通讯是否正常?9、组态软件的某些设置是否正确?组态软件编程在关于那两个信号的部分是否有误?。。。。。。。
这个偶公司近几年上的灌区PLC系统经常出现这种故障,倒是生产装置的DCS很少出现,偶的师傅们处理那是轻车路熟,重启电脑登陆运行系统后就正常,这样的故障应该是上位机软件采集PLC系统数据出错,或通讯有问题,或有什么中断程序的弹起,或是上位机本身系统有问题。反正是问题没有彻底解决,时不时的有犯,犯了再启,启了重犯,莫有止境啊。
还有几次是重启还不行,没办法那就拿着万用表到现场变送器输出量其电流(电压、电阻)信号,与PLC盘后接线是否一致,不一致就是线路故障了,有对地短路、接触不良等现象,若一样,那么就是卡件有问题了,换个通道或卡件重新接入现场信号看其是否与现场显示一致,还不一致那么就是组态有问题,可以找一个相同组态的点两者倒换一下就能排除。
曾经在一套改性沥青装置出现过一个测量点温度与现场温度对不起了问题,几个师傅折腾了几天,更换热偶,更换双金属都不行,最后还是一个细心的师傅发现原来补偿导线在盘后卡件处接反了,现场更换热偶的师傅看到现场补偿导线接的不正确(这点偶的师傅还是很熟的),重新接好后,回控制室看温度显示为零,有会现场重新倒过来(有接反了,不过和盘后倒是对起来了),因为补偿导线接反,其PLC采集的温度比实际温度偏低,偏低的温度取决于环境的温度,挡在春秋是温度也就7、8度,与现场双金属差别不很大,以为上位机显示是正确的,到了夏季温度到了36、37度,那么差别太大了,工艺人员就找,找来找去,是这个问题,要知道这套装置运行2年了,每年夏天都修,竟然没找到故障,只是互相扯皮不了了之。