我厂220V供电时380V电压直接通过变压器变得,有一插线板电压情况如下:
L对地电压为110V,N对地电压为110V,L,N之间为220V。。
地线对地电压(墙体)却有60多伏。。插线板只接了L和N端,地线悬空。。。。
所以地线对地电压怎么有电压了?
本周末结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
针对变压器分2为种情况:
1、那380/220变压器如果是单相的,作为局部电源其输出侧可能没有做重复接地,而且没有做变压器铁芯接地处理,导致输出的220v的L、N两端都存在约110v的对地电势(按照标准应该是220 X√3 / 3 =127v电压,但通常工程现场大家都习惯说成110v)。至于地线对墙体有约60v是完全可能的,因为你的地线并未接地而是悬空的,考虑刚才讨论L、N线时出现所分析的那种情况,你的地线既有可能在内部已经搭在L或N上,而墙体也不是绝对的“地”,所以测得60v的电压;还有可能就是在你测量处你的多股电缆(L+N+PE)距离较长,与L、N两根对地都不是等电位的导线并行一段距离后,PE线上会有感应电,以普通万用表尤其是数字表测时就会显示有约60v的电压。
2、此变压器是三相变压器时估计其二次侧是三角形接法的绕组输出,任取其两相间的电压为220v,但对地都不是0v(这时候即使做了铁芯接地也没用),而是127v(或你把墙体当地时候是约110v)。地线测对墙体月60v原因同上。
对于李刚(希望不是保定那位%>_<%)在本帖子中的一些说法感觉还是不太严谨,感觉好像是一些不太正规的电工的不准确和严谨的习惯说法,予以说明:
1、千万不要把墙体、自来水管道等当做接地体,那不是真正的电力系统的地。因此你说的“对地(墙体)电压是......”是错误的。墙体对地的电位差不一定是0!所以你对墙体比如其钢筋或者钢结构测得的电压不是严格的对地电压。
2、三相线电压如果是220v的系统,其单相对地电压为127v,不要简略到直接说成是110v。事实上在欧洲挪威、安道尔等国家通过山区小水电发电工当地居民使用,其电力系统都是这种电压,他们概念中的单相电压就是127v而不是110v。380 / 220=220 / 127=√3 ,在中国由于这种电力系统较为少见,在很多企业里面习惯上交流127v与110v不加区分。
3、 “我厂220V供电时380V电压直接通过变压器变得” --------要说起来,绝大多数企业的380v电压都是通过配电降压变压器变得的,与厂里在220v供电时还是不在220V供电时无关。好在我还是明白你的意思了
回复:dahutu007
你的电源肯定是经过隔离(控制)变压器了,而且你的变压器出端地线是悬空的,没有接吧?我们这里跟你的情况差不多,把变压器的出现地线接上就OK了啊!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
对电源是通过隔离变压器引出,且地线未接,按楼主意思接上地线对地测量就行了。。
但是我现在是插座这条地线是悬空的,根本没有接上电源。。