首页 上一页 1 2 下一页 尾页

三相220v 90kw电机电流大概是多少 点击:14381 | 回复:26



domshaw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2010-06-21 14:27:03
楼主

220v90kw电机 我自己算的大概要295A以上。但我看接触器资料上三角形接法只要用205A的,星型的只要用150A就可以了。为什么?

各位大哥请帮忙解释一下!




wjml

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2010-11-28 18:22:24
21楼
根据公式:I=P/√3×U×cos(0.8),三相220V90KW的电动机额定线电流约等于295A,因线电流等于相电流的√3倍,所以相电流为295/√3(1.732)=170A,因此205A的接触器符合要求,三角形运转时该205A2只接触器电流工作在相电流状态。

LIXWYP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2010年6月02日
发表于:2010-12-09 13:29:11
22楼
根据公式:I=P/√3×U×cos(0.8),三相220V90KW的电动机额定线电流约等于295A,因线电流等于相电流的√3倍,所以相电流为295/√3(1.732)=170A,因此205A的接触器符合要求,三角形运转时该205A2只接触器电流工作在相电流状态。

xfddf123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-12-10 14:46:05
23楼

楼上意见正确

根据公式:I=P/√3×U×cos(0.8),三相220V90KW的电动机额定线电流约等于295A,因线电流等于相电流的√3倍,所以相电流为295/√3(1.732)=170A,因此205A的接触器符合要求,三角形运转时该205A2只接触器电流工作在相电流状态。

李银午

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1954
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2010-12-10 17:12:21
24楼

你的电机是“220v90kw电机”,我理解电机的相绕组额定电压为220伏,额定功率为90kw。电机用380伏三相交流电压,用Y型接法(千万别用三角形接法)。电机的额定电流也就是170A左右,用200A的接触器就可以了。

qdl158997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2011-02-23 20:42:11
25楼
根据公式:I=P/√3×U×cos(0.8),三相220V90KW的电动机额定线电流约等于295A,因线电流等于相电流的√3倍,所以相电流为295/√3(1.732)=170A,因此205A的接触器符合要求,三角形运转时该205A2只接触器电流工作在相电流状态。

qinlin320324

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2011-06-22 11:00:15
26楼
楼主用的应该是日本的电机,所有电机的铭牌上都会标明电压,电流等参数,如果铭牌丢失或无法查看,在按公式推演后要有一定的余量。同一电机,星/角接法功率是不一样的,所以,一般铭牌在注明功率同时已经标明了对应的不同功率值,所以这点需注意。如果电机是由变频器驱动,查看变频器资料也会找到电机的相关电流参数。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页