书呆子
我有一台160KW的电动机,电压380V,运行电流200A,用的启动柜是BCKG软启动,运行电流正常。就是400A的塑壳断路器跳闸(柜子的和配电室的两个400A的都跳),重新合闸后在启动一切正常。这种现象已经出现三次了,每次跳闸间隔时间一至两天。
电机的对地绝缘,相间绝缘都很好,运行声音也很正常。
请大家帮帮忙分析一下
我的设备运行一年多了,200A的电流能把常熟SE-N12的接触器触头烧坏(运行接触器),我想可能是中间继电器的触头接触不良,引起接触器触头闪动而引起的(是我猜测的,没有发现有闪动)。我猜测是接触器闪动引起的弧光而导致空开动作的。
大家看看我分析的有没有道理
半夜清风
王克民
鸡蛋饼...
llmeng
电流稳定那就是接触器问题。
我先简单说一下:运行接触器线圈是中间继电器控制。我把中间继电器换了,在没有出现跳闸。现在运行了5天了。我得出的结论是由于中间继电器的常开触头受潮接触不良(以前跳闸总是在早晨6:30----7:00.跳了4次)。引起接触器触头频繁闪动,而引起弧光短路,造成空开跳闸。
我总结的这个结论我有点想不通(接触器触头频繁闪动,而引起弧光短路,造成空开跳闸),但是事实就是这样的。
那位老师给我解释一下!
起晚的笨鸟
呵呵,启动的时候不跳,说明软启动设置正确,设备不沉,也不应该存在电机绝缘问题。
运行中电流不大,热继电器不动作,空开却莫名跳开,如果运行电流稳定,可以排除机械故障,空开却莫名跳开,说明是切除软启动,接触器直启控制线路有故障。
就如同你说的中间继电器触头抖动或者接触不良,就相当于,电机直接启动,空开跳以及烧接触器触点应该属于正常现象。一般来说接触器再解决弧光问题上应该没啥问题相当成熟了。
-----------个人意见,你参考下。
yucundong
接触器弧光短路,造成空开跳闸,因为接触器的瞬动整定值是按照软启动器正定的,跳断路器合理。
但是接触器频繁闪动,导致弧光短路几率不是很大。接触器的灭弧能力很强。我还是不清楚你的主回路接线情况,分析不便。
但我的设备就是更换了一个小小的中间继电器,到现在一切正常。
我处理故障:第一次更换了断路器(是因为里边发黑,我以为是炭化了)。第二次更换了接触器(是因为触头已经严重灼伤)。两次都没有排除故障,依然跳闸。
第三次我更换了中间继电器(
00爱斯基摩人
星锁
孤标独步
楼主的意思就似乎中间继电器的事情???能说明一下吗?
我曾遇到过一种跟你类似的情况。电机运转中莫名的停车,空开,热继电器,PLC都正常,发现后能立刻启动如初,检查了一下中间继电器工作,但其常开已经不能严密闭合,接触器线圈没电,更换继电器后,正常。
你这个也就是这种情况,继电器长时间工作,或者接近使用寿命,出现触头抖动,导致所控制的接触器断开又立即吸合,使电机不经软起直接启动导致空开跳开接触器触头烧坏。与弧光无关。
Resolutionee
2026
大家解释的不错,学习了。
楼主到现在知道什么问题了 吗?
laoguo1
阿a龙
从中看
前辈们分析的真详细,学习了