三相电机无三相电源怎么办? 点击:10669 | 回复:165



星锁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2009-03-16 20:12:36
楼主
      有一朋友买了一台设备,动力是三相电机,但现只有单相220伏电源。请教各位朋友有什么好的解决办法没有?有人说有一种把单相220伏转换为三相380伏的转换器,我没见过,不知是不是有这种转换器?



王学龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2007年10月05日
发表于:2009-03-22 20:20:28
61楼
好长的讨论啊,看了多位高人的方法和建议,自愧不如,自认为没有资格给楼主给出建议。学习了。

漠然1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年3月07日
发表于:2009-03-23 14:38:24
62楼
可以用变频器来做,只是最达功率不能超过7。5KW,

漠然1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年3月07日
发表于:2009-03-23 14:41:49
63楼

最好换电机    变频器太贵  一般在2400元左右  再请人安装  调试  后期维护  划不来    换吧

執著

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2008年3月24日
发表于:2009-03-23 18:02:45
64楼
你的问题不清楚哇,你的电机是多大功率的呀,3KW以下的三项电机可以改成两项的

ypf_108

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:572
  • 注册:2008年7月05日
发表于:2009-03-24 10:01:01
65楼
回复内容:
对:love2006 关于买个变频器啊,220V 可以输出380的 内容的回复:


变频器多少钱呀?不是说你知道

独角怪兽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年3月05日
发表于:2009-03-24 10:26:48
66楼
46楼,鲍山居士方案是正解。

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2009-03-25 10:27:29
67楼

引用ypf_108 的回复内容:变频器多少钱呀?不是说你知道


 

变频器价格:

CVF-P2-4T0015型       1.5 KW    2450 元

CVF-P2-4T0022C 型   2.2 KW     2620元

CVF-P2-4T0037C型    3.7 KW     3180 元


三相异步电动机价格

380V/1.1KW                 300元

7.5KW                          1400元

经换算得出和变频器可比的功率的估价为:

1.5KW                                            386元

2.2KW                                            524元

3.7KW                                            795元

这样看来,确实,小功率变频器要比电动机贵出好几倍!

东方佩服张医生: 14楼 回复时间:2009-3-17 20:56:33 用买变频的钱可以买两个电机了。讲得一点没错!

东方向大家学习!

feitianbird

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2009-03-25 16:57:17
68楼

从头看到尾收获颇深,但也有小小疑问要问东方兄:按您图中的做法输出的还是50HZ么?

qz19750220

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-03-25 17:06:11
69楼
引用东方 的回复内容:

我们这样讨论有人要发笑了:

这是谁呀?他在笑论坛可笑之事!





阿龙ALONG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2008年9月13日
发表于:2009-03-25 21:22:15
70楼
电机小的话  可以加电容     就能用了           或者买个变频器

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2009-03-25 21:34:25
71楼

群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的。不了解这一点,就不能得到起码的知识。

 

今天的笑星就是东方啦!很高兴给大家带来快乐。

XW:你也会承认自己幼稚可笑?wanggq不是说你常识性错误,还死不认账嘛?

东方:现在东方是当群众的学生,所有有实践经验的网友都是我的老师!东方确实不知道变频器和电动机的价格,死不承认能行嘛?

XW:那张医生在笑你啦!

东方:这个老胖子不是张医生,你可不要张冠李戴呀!

XW:总之有人笑你了!就这样算啦?

东方:不算还能咋地?

XW:那我咽不下这口气!我去教训教训他们!

东方:你想干啥?

XW:我给他们看这张图,看他们还敢笑!

东方:XW不得无理!做人要厚道!

XW:那我要找到办法,解决变频器价格偏高的问题。

东方:那好呀!这就为群众办了好事,叫做积德行善,利在当代,功在千秋呀!

高建国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2009-03-25 21:53:54
72楼
变频器输出电压随频率变化,当然可以输出380V电压。但那不是工频了。电机接上不能用,只能用专用变频电机。这讨论的问题就已经变了。

LIJIANKAI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2009-03-25 22:56:31
73楼
5Kw以下的可以考虑220V单相用变压器升至380V单相,然后用变频器将单相380转换成三相380V,当然,成本会高一些,但总比申请供电局接三相电划算,如果用电量不是很大的话。

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2009-03-26 05:34:01
74楼

XW:师父,我找到啦!

东方:找到什么?

XW:便宜的变频器呀!你看:

ABB变频器超低价格销售!  QQ1:898132278 QQ2:532615025 13817019625


一台ABB变频器+三菱PLC变频交替运行。09年最新报价(不含税价)如下: 一台变频器控制两台泵交替变频。 联系电话:13092546066 程旭

电机3KW 10600元;

        4KW 10666元;

        5.5KW 11000元;

还有更优惠的!

        0577--61377061 13868710196 价格优惠 恒转矩变频器 550元起

东方:看来功夫不负有心人呀!550元的变频器!不知性能是否符合要求?为师也在准备推出更具竞争力的变频器系列,估计是有可能的了。我们当了这么长时间的学生,也该回报社会了。

XW:那我们也能当回先生啦!先教教张医生!

东方:教不了!

XW:为什么呢?

东方:咱俩都还没有行医执照呀!

 

我知道我的未来不是梦
我认真的过每一分钟
我的未来不是梦
我的心跟着希望在动

dggaowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-03-26 07:24:32
75楼
买个单相电机没多少银子换台单相电机不就完了吗   干吗兜着圈子

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-03-26 08:01:26
76楼
引用wangjg21 的回复内容:改一下电动机的接法,加一个电容。这样就可以解决问题了!



如果小规模的设备,建议加电容改装

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2009-03-26 09:05:56
77楼

引用feitianbird 的回复内容:

从头看到尾收获颇深,但也有小小疑问要问东方兄:按您图中的做法输出的还是50HZ么?



-----------------------------------------------------------
当然!如果您要求,可以是50Hz,也可以按其他要求设计,如35Hz、60Hz、400Hz、0~50Hz,后者用于变频启动、变频调速、变频节能效果较好。只有了解了变频器的功能和用法,才能理解为什么“有人花钱吃喝,有人花钱点歌”今儿也有人花钱,买个变频器耍子。

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2009-03-26 09:20:13
78楼

引用dggaowei 的回复内容:买个单相电机没多少银子换台单相电机不就完了吗   干吗兜着圈子

 


 

换台单相电机不就完了吗 ?可能没完!

XW:为什么呢?

东方:你要注意他是一台设备,原来的设计是三相380V的电机,而三相电机的性能较好,如果在原来的位置,换上同样大小的单相电机,可能就达不到原设计的功率。而且,有的人就是不愿意把原装进口的电机换掉。再说,换下来的电机怎么办?

XW:给我多好!

东方:想得倒美!原来你要他换单相的,是想得他一台三相电机呀!

alongno01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年3月24日
发表于:2009-03-26 10:42:36
79楼

解决三相电才是硬道理

静水清风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2009-03-26 16:36:21
80楼
我有一台设备 三相电机0.75KW  角接   变频器是用的单相220V    输出三相230V

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师