75KW电动机全压启动需要配多大的断路器和交流接触器?谢谢 点击:32070 | 回复:48



kaituo6575

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2006年8月24日
发表于:2009-03-11 19:52:10
楼主
75KW电动机全压启动需要配多大的断路器和交流接触器?谢谢



初学工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2009-03-19 17:49:08
21楼

不是正常运行呀朋友!对你的电网还有变压器冲击太大!

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-03-19 18:02:13
22楼
一般11kw以上就的降压启动了,75kw?那是不行的,即使你把空开选定很多不会因启动电流过大跳闸,那变压器的继电保护也会动作。最好用软启动器、变频器,或者用传统的星角启动、自偶降压启动吧。

黄昏前

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-03-19 18:35:41
23楼

不建议直接启动`,那样对电机本身就不好`~~~即使你选择大的空开,继电器什么的~~也会大大降低他们的寿命~~~

建议星角启动、自偶降压启动,很经济很实惠~~~~~

巴森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月02日
发表于:2009-03-19 19:37:11
24楼

装个变频器就 好了  

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2009-03-19 20:17:27
25楼
你要用直接启动不知道是出于什么因素?要是远的话,对于你的傍边的设备影响很大,就算你的电机能启动,边上的接触器有的会脱开的,电网的电压也不稳定。还是用降压启动比较节省。

浪子传奇

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2009-03-19 21:04:39
26楼
450A以上的空开,300A以上的交流接触器,但也不能选得太大,花的钱太多,有的老板也什么不高兴。还是希望不要直接启动的好,除非有专门的变压器供电,同时也要考虑到其他设备,要不对电网和其他设备都会有影响的。

常常的想你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2009-03-20 11:03:04
27楼

不明白 接触器比空开应当大还是小?

dg2046

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2009-03-20 11:17:06
28楼
250A就可以了,都选250A的!

dongjiangyiye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1147
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-03-20 11:46:19
29楼
路过进来看看学习一下!!

xcltb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年1月31日
发表于:2009-03-20 12:20:15
30楼
引用浪子传奇 的回复内容:450A以上的空开,300A以上的交流接触器,但也不能选得太大,花的钱太多,有的老板也什么不高兴。还是希望不要直接启动的好,除非有专门的变压器供电,同时也要考虑到其他设备,要不对电网和其他设备都会有影响的。


450A以上的空开大了,选空开无需考虑电机的起动电流,一般选大于电机额定电流1.1倍的最近一档就可以了,接触器为了延长寿命可以选大一档
正常情况下,空开的损坏,特别是大电流空开,大部分是因为进出线端子接不好而发热损坏的。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2009-03-20 13:47:37
31楼
引用zhangaijun512 的回复内容:全压启动电流是额定电流的3—7倍,用250A的短路器和160A接触器就可以。为了延长寿命可以加大一挡接触器。



weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-03-20 14:49:21
32楼
最好都用250A的,我单位有三台155KW的清水泵就是用的直起,额定电流275A,用400A的接触器触点经常坏,改用630A的就好多了。

wjing20128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年10月25日
发表于:2009-03-20 15:01:51
33楼

用250A的断路器显得小了点,应该再加大一个等级.交流接触器160A也差不多了!

初电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 308回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2009-03-20 16:26:06
34楼
全压启动电流是额定电流的3—7倍,用250A的断路器和160A接触器就可以。为了延长寿命可以加大一挡接触器。

黑河浪花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2009-03-20 22:15:23
35楼
用160--200A断路器,cj20--250A的交流接触器就可以了

梦工厂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年3月15日
发表于:2009-03-21 20:21:42
36楼
断路器选大点好,触点不容易粘连

攒钱买房

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年4月06日
发表于:2009-03-21 20:48:58
37楼
回复内容:
对:kaituo6575 关于

系统是变频器一拖三,两用一备,平时变频启动,启动至工频切换到旁路运行,当变频器故障时,就用旁路直接启动了!谢谢了

内容的回复:

变频器故障就不要启动了,直接报警。工频和变频切换时注意互锁,变频器输出和工频电源短接时,短路。

z15094375318

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年3月21日
发表于:2009-03-21 22:33:45
38楼
11千瓦以上电机应采用降压起动,更何况75千瓦,除非变压器容量足够。

找人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-03-22 23:15:26
39楼

大家好,本人想聘请一个懂交直流接触器的兼职。有诚意者联系QQ417113976

找人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-03-22 23:16:16
40楼
回复内容:
对:陈石头 关于引用zhangaijun512 的回复内容:全压启动电流是额定电流的3—7倍,用250A的短路器和160A接触器就可以。为了延长寿命可以加大一挡接触器。



内容的回复:

大家好,本人想聘请一个懂交直流接触器的兼职。有诚意者联系QQ417113976

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师