中密度纤维板厂的电器维修交流帖,欢迎讨论 点击:573 | 回复:0



PSYO

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2008-09-08 22:07:00
楼主

更新::砂光机液压原理图,配上电控部分,更新热磨部分

】小弟是个电工新手,入行不久,特来拜坛学习,因为从事人造板方面的电器维修,平时在网上基本上找不到太多关于人造板面的讨论贴

所以特开此贴,以希求教各位,更乐于和大家分享交流,目前希望讨论点生产工艺改造和电气改造方面的经验心得

关于先上传点东西

γ射线料位计的一点维修经验good.gd/24969.htm

 

γ射线料位计是中纤板厂用来检测木片蒸煮罐料位的常

见仪器,本厂使用的传感器是直接接入欧姆龙CH200-

CT001-V1 高速计数器里来控制的,原理是将传感器的脉

冲进行记数,程序里记下蒸煮罐料空时候的脉冲数和料满

时的脉冲数,然后料满-料空,再除以10,分别得到10

个范围,对应0%~100%十个指示灯,具体程序编写原

理以后再说(参见热磨程序),这里主要说说γ射线料

位计维修经过,某天厂里磨机的料位指示突然停在0%

不动了,到现场一看发现高速计数器模块A相输入灯不

闪,正常时因为有脉冲A相指示灯应该是高速闪动的,

先查传感器24V供电正常,然后查线是通的,更换欧姆

龙CH200-CT001-V1 高速计数器仍然不行,只有换传感

器,听说这玩意有害,于是先去把放射源的铅板放下来

关上射线源,更换传感器后显示40%就定在那里不动

拉,于是找了编码器来接到PLC试了试,一切正常,看

来还是上面的问题,把传感器拆开一看,里面电阻都烧

焦了,心想24V不会有这么厉害,用表一打线居然有200

伏电压,把线拉出来一看已经磨破咯,换线换传感器后

 

 

空料时都有10%,想起坏的两个传感器还在上面,于是

拿下来后正常了,当几个传感器靠的太近,即使不通电

也会互相影响

 

热磨车间磨机PLC程序(欧姆龙)

 http://good.gd/24964.htm

 

本厂沙光沙架的梯形图,(三菱)

good.gd/19853.htm

 压机梯形图(没有后处理,欧姆龙PLC)

good.gd/19854.htm

由于沙光机液压升降方面也比较复杂,自己抽空用FluidSIM-H 3.6画了简单的,这样看起来直观点,先传上来以后再补说明(请用FluidSIM-H 3.6软件打开看) 

good.gd/19856.htm



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师