加工中心受干扰如何这般怎末搬?????? 点击:315 | 回复:6



丁桂乐

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年2月15日
发表于:2008-09-15 19:23:43
楼主
我们公司使用一年的小巨人的200BN加工中心莫名受到干扰,电机滤波电容不知怎末回事温度突然升高损坏。最后查明原因来自新安装了一台上海DMG310eco数控车床,启动后加工中心滤波电容在2分钟内温度上升10°,时间越长温度越高,直到滤波电容烧坏。数控车不开加工中心一点问题没有。请问如何解决????



steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2008-09-16 14:00:36
1楼
加滤波器吧

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2008-09-16 14:01:27
2楼
加滤波器吧,sdsdkfkds

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2008-09-16 14:04:49
3楼
加滤波器吧,sdsdkfkds

江铜人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:528
  • 注册:2008年1月11日
发表于:2008-09-16 14:38:35
4楼
试将电容更换为高频电容应该就行了。

逍遥云

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-09-16 15:05:11
5楼
加滤波器.把设备良好接地,电源分开接.....

DKQ

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 489回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2008-09-18 07:10:25
6楼
我公司专业生产电抗器  变压器  直流电源   欢迎咨询  13325215833