故障 |
含义 |
应采取的措施 |
OC |
过流 |
1、延长加减速时间或调整V/F曲线 2、检查电缆是否短路或接地故障 3、减小负载波动或增加变频器容量 4、驱动电路异常,请委托经销商检查 |
SC |
短路 |
1、 请检查输出电路是否对地短路 2、 可能是变频器故障或噪声引起变频器误动作 |
OU |
过压 |
1、减速时间太短,延长减速时间 2、若安装有制动单元或直流制动功能,将P0030的值设定为0 |
LU |
欠压(运行中) |
1、电源瞬时掉电或输入电压降低 2、检查电源电压是否在铭牌标示范围内 |
OH |
过热 |
1、环境温度可能高于变频器的规定值 2、检查冷却空气出口或入口是否堵塞 3、检查变频器运行时冷却风扇是否堵转 4、缩短连线或降低载波频率 |
OL |
过载 |
1、减轻负载或更换功率大一档的变频器 2、延长加速时间 3、增大电机过载保护系数 4、降低转矩提升电压,调整V/f特性曲线 |
EH |
外部故障 |
1、检查信号源和相关的外部设备 2、检查输入端子的定义是否有误 |
EF |
风扇堵转 |
1、 检查是否有异物堵转 2、 检查风扇供电线路接线 3、 替换风扇 |
EL |
通讯故障 |
1、 检查通讯线路是否断开 2、 检查通讯时参数是否设置正确 |
Err1 |
EEPROM 读错误 |
1、重新上电,或复位 2、该现象重复时,请委托经销商检查 |
Err2 |
EEPROM 数据溢出 |
1、检查参数设定 |
Err3 |
存储数据错误 |
1、重新存储数据 |
Err4 |
摆频参数错误 |
1、摆频参数设定错误,偏差频率大于5Hz |
日博RD3000变频器故障处理