免费的西门子技术支持 点击:100842 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 09:53:36
2181楼

to 逆水行舟不进则退 ,参看我的博客http://blog.cechina.cn/jiansiting/171399/message.aspx

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 09:54:52
2182楼
to caizhenghua,参看我的博客http://blog.cechina.cn/jiansiting/172442/message.aspx

xuemengde

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2009-05-20 11:18:07
2183楼

小弟高搞PLC,用的是S7-200,但不会与PC(台式机)通信,还望赐教。选择自由口通信,一定要用VB或者VC编程吗?

xuemengde

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2009-05-20 11:47:58
2184楼
对了,您的电话是多少啊?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 11:49:02
2185楼
to xuemengde,建议你选用pc安装组态软件,来完成数据监控。(不需要VB和VC)

123zzr321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年11月09日
发表于:2009-05-20 15:33:34
2186楼

剑工,您好!

请问一下西门子MP277触摸屏怎样校准触摸点的?现在手指按得位置偏差很大。我是一个初学者,请多多指教!我在这儿先谢谢了!!!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-21 10:47:39
2187楼
to 123zzr321,这个没有什么好办法,你只能仔细些!

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2009-05-21 17:25:33
2188楼

剑工:

您好:

       你开发的SCL语言算法和史密斯预估SCL语言算法和多变量解耦调节控制算法FB功能块,在实际生产中应用了吗?情况怎样。能否试用一下,我使用的领域水处理自动加药系统,请联络8031551@sina.com,我非常感兴趣

2560588su

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2009-05-21 21:35:22
2189楼

剑工,你好!本人刚接触S7-300,最近在做一个求速度的实验,位移量通过光码盘获得,可是位移变化率的程序不知道怎么写。请您指教!

yangbinxy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2009年5月06日
发表于:2009-05-22 09:17:57
2190楼

剑工有没有,step7 v5.4 winccv7.0 的软件啊,有发一个给我啊

yangbinxy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2009年5月06日
发表于:2009-05-22 09:28:23
2191楼
请问step7 v5.4安装后没有图标,怎么解决

Demand

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-05-22 15:36:38
2192楼

请问step7 v5.4安装后没有图标,怎么解决

这个我给你解决

不知道你说的没有图标是桌面没?还是开始菜单里没?

桌面的话,打开你安装的路径,找到“S7tgtopx.exe”,鼠标右击选择‘发送到’-->桌面快捷方式

 

jayli0823

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2009-05-23 14:19:10
2193楼

剑工,您好!

请问给MM440变频器加上一个编码器模板,使变频器——电机——旋转编码器形成一个闭环系统,这里如何接线呢?
还有就是MM440通过编码器模板从编码器那接收到的是什么信号,然后又转化为什么信号,可以通过PROFIBUS总线传送给PLC(S7-300)呢

ling25825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2009-05-23 15:28:21
2194楼
太好了!我们刚引进德国的新设备,全用的西门子的,可是我以前从未接触过,头脑问题很多,以后真的需要剑工的大力相助!尤其是那个西门子的触摸屏工控机,全英文版,唉

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-23 15:29:50
2195楼
to jayli0823,本人不是了解西门子驱动类产品,所以无法解答你!

ling25825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2009-05-23 15:42:42
2196楼
剑工,我已申请加入群,请批准。

乡巴佬乡巴佬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2009-05-23 15:56:49
2197楼
支持!顶顶顶顶顶。。。。。

大名。。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:666
  • 注册:2006年3月12日

张兴国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2002年11月19日
发表于:2009-05-23 20:01:14
2199楼
我想在PCS7中建立自己所需要的图标块,图标块在运行画面点击时有自己的画面模伴,请问步骤如何?(我有一印象就是在图形边加很小很小的文本域和输入输出域,再添加一些内容)

hh.carlo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2009-05-24 22:51:59
2200楼

剑工,你太另人敬佩了!

请教一下我在现场调试时遇到SF故障灯闪
监控硬件组态,在缓冲区里有如下描述:
Details on 1 of 10 Event ID 16#2942
I/O access error,reading
P area,word access,Access address:340
Requrested OB:I/O access error OB (OB122)
Priority class:1
External error,Incoming event

我查看了程序,没有关于340的I地址或者Q地址,因为用了OB122,程序可以继续运行,该怎么解决这个故障呢?

另外关于西门子6SE70变频器编码器报警,好像不同于ABB有故障代码,请问PLC程序怎么检测编码器故障,以便于程序实现报警提示,在此致谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师