剑工:您好!

我想请教一下如何来做一个西门子plc300模似量的实时更新平均值(5分钟)的梯形图的程序。请你发到我的邮箱(caizhenghua_bj@163.com)谢谢!!

嫦娥一号

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2009年5月15日
发表于:2009-05-16 21:51:26
2162楼
艺高皆德高,小弟佩服,有问题就请教您了,遇上您是我的缘,小弟向您致敬!

bb860329

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年5月17日
发表于:2009-05-17 20:23:52
2163楼

你好  

我是刚毕业的学生,在学校学过西门子的课程,现在工作是控制系统设计,控制压缩机用PLC,是西门子的技术。用的是CPU 4H的系统,想学习一下  S7400,请您指教一下,我该如何学习呢?我有编程基础。谢谢您!!

bb860329

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年5月17日
发表于:2009-05-17 20:27:01
2164楼

剑工:您好

请问,S7400如何和DCS通讯,用什么,是RS485吗??

谢谢

huoyun2099

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2009-05-17 20:34:58
2165楼
剑工:你好。

我用S7-300与温控器采用MODBUS RTU MASTER通讯,有两个温控器,分别为站1,2,编了一小程序做实验,但读出的数据不变,两个站的数据本身是不相同的,不知道怎么回事?在你的博客中看到了S7-200采用MODBUS RTU MASTER通讯的资料,能否提供S7-300采用MODBUS RTU MASTER通讯的资料呢?我主要是对接受数据块的结构以及所读出的数据不了解,谢谢!

Email:yuehuayun@163.com

fullfine

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年5月17日
发表于:2009-05-17 21:17:19
2166楼

有没有哪位兄弟队西门子S5的机子了解

xtzhangjinlei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2009年1月16日
发表于:2009-05-17 22:20:41
2167楼

先谢过了..以后有问题一定来请教.......

leonray

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-05-18 16:51:32
2168楼

剑工您好;

我要做的是一个液位跟比例阀简单的PID控制.但现在把比例阀改为简单的正反转的电动推杆了.请问您有什么好的编程方法能解决我这个问题,谢谢

LYP0803@126.COM

一个初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2008年12月31日
发表于:2009-05-18 17:11:41
2169楼

剑工 以后有问题请教你  先谢了

wangwangxh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-19 00:12:11
2170楼

请问剑工: 

  用步进编程怎么编到网络25就不能编了,在仿真软件上也不能用

逆水行舟不进则退

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-05-19 08:30:29
2171楼

剑工你好!

我单位的工业以太网近两个月来无故闪了两次,网上有5台S7-400的PLC,两个交换机,双绞线连接,交换机没作配置.第一次是所有PLC之间.PLC与HMI之间的通讯全断,瞬间自行恢复,第二次仅两个PLC之间通讯故障,1-2秒之后自行恢复,查不到原因,请问剑工,有哪些因素能导致这种现象呢?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 01:46:01
2172楼
to 刘存刚,看门狗复原(WDR)指令重新触发S7-200 CPU的系统监视程序定时器,扩展扫描允许使用的时间,而不会出现看门狗错误。使用"看门狗复原"指令时应当小心。如果使用循环指令阻止扫描完成或严重延迟扫描完成,下列程序只有在扫描周期完成后才能执行:
1.通讯(自由端口模式除外)
2.I/O更新(立即I/O除外)
3.强迫更新
4.SM位更新(不更新SM0、SM5至SM29)
5.运行时间诊断程序
6.10毫秒和100毫秒定时器对于超过25秒的扫描不能正确地累计时间
7.用于中断例行程序时的STOP(停止)指令
8.配备离散输出的扩充模块还包括看门狗定时器,如果模块未被S7-200写入,监视程序定时器会关闭输出。对每个配备离散输出的扩充模块使用立即写入,在扩展扫描时间期间使正确的输出保持打开。
注释:如果您预计扫描时间将超过500毫秒,或者您预计会发生大量中断活动,可能阻止返回主扫描超过500毫秒,您应当使用WDR指令,重新触发看门狗定时器。每次使用"看门狗复原"指令时,您还应当使用对每个离散扩充模块中的一个输出字节(QB)使用立即写入,复原每个扩充模块看门狗。如果您使用"看门狗复原"指令允许执行要求很长扫描时间的程序,将模式开关改变为STOP(停止)位置会使S7-200在1.4秒内转换为STOP(停止)模式。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 01:46:51
2173楼
to ansonboy2008,参考我的博客。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 01:53:33
2174楼
to hailun8289,建议你是用OB时间中断块来完成,你可以使用OB32设置成为1s,然后顺序累加。可以设置一个输入输出类型管脚,用于存储当前累加值,当累加矢能端禁止时你停止累加,在开始就把当前的值继续累加。也可以使用背景数据块,来保存上一次的累加数据,用于下次启动的初值。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 01:55:21
2175楼
to caizhenghua ,你要使用队列算法,设置一个DB区,然后把数据依次放置进取,先入先出型,然后实时计算这个队列平均值。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 01:56:19
2176楼
to bb860329,你可以参考本人编写的西门子速成手册丛书。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 01:58:32
2177楼
to leonray,你可以使用step7里的离散PID功能块,你在输出的控制时候,需要调整一下你的对电动阀的处理。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 01:59:28
2178楼
to wangwangxh,应该不会,你需要检查你的软件来源和兼容性。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-05-20 02:00:37
2179楼
to 逆水行舟不进则退,你需要升级400cpu和CP卡的硬件版本。

逆水行舟不进则退

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-05-20 08:21:49
2180楼

剑工你好!

为什么要升级硬件版本呢,从2004年投入运行以来没换过硬件和交换机,

您说的升级是重新更换更高版本的硬件还是在软件上升级,能否详细讲一下,谢谢!