首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

为什么变频器的输入电流比输出电流大那么多? 点击:16287 | 回复:59



王付水

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2544
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2007-05-19 10:58:00
楼主



trf5829

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-23 21:49:59
41楼
变频器运行时,输出略大于输入电流,变频器的输出电流是由逆变器提供的,通过脉宽调制电流的波形近似于正弦,……只有增大输出,才能保证负载的需要。一般大于输入的10%。——摘自《变频器应用经验》张选正

zhaozhengzzq

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:642
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2009-02-24 09:25:12
42楼

是不是测量误差?

 

 

 

qz2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-24 09:41:25
43楼
大家讨论一下 红旗~  说的对不对呀? 俺是来学习的。

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-02-24 09:53:01
44楼
变频器小功率效率一般95%,输入电流大是因为变频器输入输出都不是正弦波

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2009-02-24 11:52:35
45楼
不可能大那么大,肯定有问题,不然就是变频器设定有问题

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2009-02-24 12:18:31
46楼

有道理啊            

dongjiangyiye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1147
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-02-24 12:20:39
47楼
学习一下!有没有权威点的答案啊

lkx839710222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-05-14 10:21:47
48楼

是输出比输入大,有时候还会大很多。。。

lkx839710222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-05-14 10:25:14
49楼
变频器的输入电流为什么比输出电流小? 因为输入输出的功率因数不一样,你的负载应该是电感性(电动机),使用变频器后输出端的功率因数高于输入端功率因数。


童樟兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2009-09-25 17:50:24
50楼
变频器显示的电流是输入还是输出的,要如何设置,我碰到会差2    30A啊,

ansn2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-10-22 16:39:53
51楼
变频器输出电流比输入大是正常的。从能量守恒来看,P=P1+P2,P=1.732*U1I1*COSФ为变频器输入功率,P1为变频器损耗功率,约为输入功率的4%,很小一部分。P2=1.732*U2I2*COSθ为变频器输出功率,即电机的输入功率。

变频条件下,频率小于50Hz,输出电压U2一般小于输入电压U1,而变频器输入功率因数一般较高,约0.95以上,而电机输入功率因数,一般为0.85左右,那么从能量守恒来考虑。输出电流必定比大于输入电流才能满足等式的平衡。

这就是为什么输出电流比输入电流大的原因。即使变频器运行频率去到50Hz,但由于电机功率因数比变频器输入因数小,变频器输出电流也比输入电流大。

ansn2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-10-22 16:42:11
52楼
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年2月16日
发表于:2011-02-27 13:10:32
53楼
同意楼上的观点,输出比输入的电流大但是会在额定电流以内。不信的话可以去测试!

tribesunshine

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年6月05日
发表于:2011-02-27 19:23:30
54楼

输入肯定大于输出的。输入的电流一部分供给逆变器输出,还有一部分经过母线电容流回了电网。请根据电路基本知识结合变频器基本拓扑分析。变频器效率很高的应该超过95%。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-02-27 19:39:02
55楼
楼上各位强调了变频的损耗,但却忽略了另一个重要因素,就是变频的输入电压与输出电压不相等,变频在50HZ内,输入电压高于输出,此时变频就相当于一个变压器,高压进,低压出。根据变压器的功率定律,输入功率(输入电压*输入电流)≈输出功率(输出电压*输出电流)因此,也就形成了变频输入电流小于输出。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-02-27 20:04:35
56楼

1、两个同型号30KW的水泵的出口是对称连通到同一个管路上同时运行;

2、一个水泵变频运行40HZ下,输入电流是58A;

3、一个水泵工频运行,输入电流是40A;

4、说明什么?

李银午

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1954
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2011-02-28 10:56:28
57楼

“为什么变频器的输入电流比输出电流大那么多? ”“比如台达的VFD075M型的输入23A输出18A,是380V系列的 ”
    楼主所说
的上面所指的变频器输入电流大于输出电流这个情况是正常现象,细心阅读一些变频器厂家的变频器使用说明书,也可以发现这个问题。

    比如富士变频器FUJI-FRNIC-5000GS11 230V从F25,F50,001到075的没有直流电抗器的额定输入电流的值都要大于额定输出电流,而带有直流电抗器的额定输入电流都要小于额定输出电流。例如075不带直流电抗器的输入电流为291A,带有直流电抗器的额定输入电流为199A,带和不带直流电抗器的输入电流都为215A。这里的电流我认为都应该是有效值。这是说明书上的技术指标。

    综上所述我认为楼主说的现象和“台达的VFD075M型的输入23A输出18A”都是正常的,说明书的指标也是真的,因为富士说明书可以印证。

林汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2017年10月08日
发表于:2017-10-08 21:18:00
58楼

回复内容:

对:刘志斌 1、两个同型号30KW的水泵的出口是对称连通到同一个管路上同时运行; 2、一个水泵变频运行40HZ下,输入电流是58A; 3、一个水泵工频运行,输入电流是40A; 4、说明什么?     内容的回复:

是的,我有一台变频器,电机为55KW双速电机,变频器低速25Hz运行时输入电流很小,高速50Hz运行时输入电流有74A,输出电流只有46A相差很大

林汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2017年10月08日
发表于:2017-10-08 21:20:48
59楼

的,我有一台变频器,电机为55KW双速电机,变频器低速25Hz运行时输入电流很小,高速50Hz运行时输入电流有74A,输出电流只有46A相差很大


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页